Разработка чертежей марок ЭО, ЭМ. Документы, регламентирующие примечания к чертежам

Количество просмотров - 2649
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Января 2017 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Какими документами регламентируются примечания к чертежам марок ЭО, ЭМ?
В ГОСТ 21.613-2014 (ЭМ), ГОСТ 21.608-2014 (ЭО), ГОСТ Р 21.1101-2013 этой информации не нашел.

Необходимы ли они вообще? Что в них необходимо отражать?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Января 2017 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 21.1101-2013 п.4.3.5

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Января 2017 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 21.1101-2013 п.4.3.5

Так это только про общие указания (общие данные).
4.3.5... В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.

А где информация про эти примечания, помещенные на чертежах?






Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Января 2017 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

можно что угодно туда писать, требований нет. только не называйте это примечаниями.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Января 2017 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

можно что угодно туда писать, требований нет

Вот это и смущает. А то делают по-разному.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Января 2017 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

На чертежах-технические требования

----- добавлено 19 Января 2017 года, 12:29 -----
ГОСТ 21.1101-2013
Цитата

п. 4.3.5...
В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2017 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, а где информация про эти "технические требования"? Я про эти "примечания"/тех.требования и спрашиваю.
Что должно входить в "технические требования" на чертеже?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Января 2017 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

здравый смысл и общие требования по оформлению
отраслевые документы по менджменту качества
конкретных общих требований не знаю
Думаю, можно частично ряд требований из требований к текстовым документам применить
А суть - например, нужно сто раз на чертеже нарисовать отметку проходки по отметке трассы, и три раза-отличающуюся. Можно взамен сто надписей указать одно указание-отметка проходки по отметке трассы (ось, низ...), за исключением отдельно указнного
Ну  и тд.
Главное-это не литературное сочинение
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Января 2017 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Вот это и смущает. А то делают по-разному.

Кратко, инженерным техническим языком пояснить наиболее важные моменты или нестандартные решения примененные в проекте или на данном листе. Например я пишу так:  1-На принципиальной схеме разработанной или доработанной мной (если она сложнее чем просто Вкл и Откл двигателя и т.п.) кратко описываю алгоритм работы, назначение и последовательность включения отдельных аппаратов (реле времени, расцепителей и др.) или вывожу это этот текст под отдельный заголовок "Описание работы схемы"
2- На Общем виде заказываемого и наполненного мной аппаратами шкафа пишу "ввод кабеля сверху или снизу с уплотнением"
3- На плане (самые обширные примечания), если тесно на чертеже, пишу способ прокладки кабеля на отдельных участках, какая механ. защита кабеля на опусках или прохода через стену. Высота установки шкафов, кнопочных постов или пишу "установить по месту". Ну и обязательно касаюсь вопроса заземления оборудования. Как-то так, кратко и без всяких литературных излишеств

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Января 2017 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Литературные прописи конечно не надо.
см. ГОСТ Р 21.1101—2013 п.4.3.5
даю иногда в виде пунктов - ТУ, высоту установки оборудования, про программу расчета освещенности
иногда вообще не пишу ничего

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Января 2017 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1
Цитата
см. ГОСТ Р 21.1101—2013 п.4.3.5

Вы тему читали? [улыбка]

----- добавлено 19 Января 2017 года, 15:19 -----
Я правда тоже, пропускал [улыбка]
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Января 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Цитата
1-На принципиальной схеме разработанной или доработанной мной (если она сложнее чем просто Вкл и Откл двигателя и т.п.) кратко описываю алгоритм работы, назначение и последовательность включения отдельных аппаратов (реле времени, расцепителей и др.) или вывожу это этот текст под отдельный заголовок "Описание работы схемы"

Тема актуальная, схемы все сложнее и что бы понять как все работает без описания тратится время.
НО попытался прокачать НТД.
ГОСТ Р 2.702-2011 п 5.3.30  "На полях схемы допускается указывать..." (описание схемы не указано). ГОСТ Р 21.1101-2013 п 4.1.7 отправляет на ГОСТ 2.105 который ссылается на ГОСТ 2.106-96 (кстати не указанный в Приложении Д ГОСТ Р 21.1101-2013). Как в 105 так и 106 ГОСТ единственным текстовым документом где можно написать описание работы схемы это Пояснительная записка. Или Другие документы п 15 106 ГОСТ
Получается описание схемы надо оформлять отдельным текстовым документом и его нельзя  располагать на полях схемы.
Ну и ГОСТ 2.316 п 2 Чертеж может содержать текстовую часть  состоящую из технических требований и (или) технических характеристик. Опять описание схемы отсутствует

Конструктор (Одесса, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Января 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

если к самим чертежам - планам или схемам, тогда извиняюсь
хотя некоторые тоже начали отвечать про ГОСТ Р 21.1101-2013

но примечания все-таки пишу
по пунктам, но другим ...

----- добавлено 19 Января 2017 года, 15:32 -----
Получается описание схемы надо оформлять отдельным текстовым документом и его нельзя.  располагать на полях схемы.

ну почему
на расчетной схеме ВРУ можно делать
  пояснения к надписям на питающих линиях, применяемых в сокращенном виде
  надпись о принятой схеме заземления
  пояснения по принятым схемам управления электроприводами
на планах заземления
  о применяемом методе соединения проводников
  о покрытии сварных соединений
на планах освещения
  о примененной программе расчета освещения
  о высоте установки однотипного оборудования

и т.д.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Января 2017 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
пояснения по принятым схемам управления электроприводами

Так вот именно с пояснениями схемы управления электроприводом на днях и была проблема. Двух пунктов пояснений на поле схемы было явно недостаточно чтобы понять почему именно такие решения и как все это работает. Схема с частотником со всеми наворотами и 130 кВт двигателем. Задействован как встроенный контроллер частотника, так и еще один центральный контроллер, плюс датчики, режимы Ручной, Автоматический, Аварийный. Потратил полтора дня пока пришел к выводу что именно это решение оптимально и почему. Описания к схеме надо было бы делать страницу текста, не меньше. Было бы описание, потратил бы минут 15. Вот там то и возник вопрос, как его нормативно грамотно оформлять для строительных объектов.
В конструкторской документации по ЕСКД без вариантов, нарисовал схему - пиши к ней описание, никто не должен после тебя голову часами выламывать

Конструктор (Одесса, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Января 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Игорь, такие серьезные вещи описываются уже в виде алгоритмов, которые могут являться отдельными документами (задание на программирование, например) и вообще-то, в ЭО и ЭМ такого быть не должно, т.к. это уже системы управления
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1100, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines