Исключение одновременной работы двух электроприемников. Как реализовать?
|
Количество просмотров - 1969
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Mario 1205
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ребята, есть вопрос. Есть две установки с комплектными шкафами управления. Моя задача подать на них питание (вся начинка с управление и автоматикой уже смонтирована в комплектных шкафах). от своего силового шкафа (с двумя автоматами) я веду два кабеля к их шкафам. Но вопрос стоит так- как только начинает работать установка №1, установка №2 не должна запуститься ни при каких условиях. и желательно что бы был видимый разрыв (реле или пускатель). Т.Е. как при увеличении нагрузки на одной линии, сделать так что бы вторая была отключена, при этом когда установка №1 остановится -электроснабжение установки №2 должно быть возобновлено. Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
Проектант 63
|
"...видимый разрыв (реле или пускатель)." вы уверены, что это видимый разрыв? какие потребляемые мощности комплектных ШУ?
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Mario 1205
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1.по мощности 2 кВт каждая установка 2. с видимым разрывом видимо я не так выразился, просто чтобы при работе одной линии, вторая линия была обесточена.
|
|
|
|
Игорь 5363
|
Как вариант два пускателя с механической блокировкой Второй вариант (так как мощность маленькая) два пускателя с электрической блокировкой через дополнительные контакты.
|
Конструктор (Одесса, Украина)
|
|
|
Mario 1205
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
может схемку набросаете? буду благодарен!
|
|
|
|
Игорь 5363
|
http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/shema-reversivnogo-puskatelja.html Не совсем то, но принцип один. Кнопка "Вперед" в Вашем случае будет кнопкой "Установка 1" и включит пускатель КМ! и двигатель М, одновременно нормально замкнутым дополнительным контактом разрывая цепь питания для пускателя КМ2. Кнопка "Назад" будет кнопкой "Установка 2", НО пускатель КМ2 выходными контактами надо подключить ко второму двигателю М2
|
Конструктор (Одесса, Украина)
|
|
|
Игорь 5363
|
Вариант с механической блокировкой Блокировочное устройство предназначено для исключения одновременного включения двух контакторов.
|
Конструктор (Одесса, Украина)
|
|
|
Mario 1205
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
неплохо, но если я поставлю такую систему в цепь после автоматов и перед ШУ насосов, они всегда под напряжением и один всегда будет "подтянут"-это раз, а два, по вашей схеме - если будет работать группа 2, то группа 1 тоже не у дел, а это немного не правильно.
|
|
|
|
Никнейм
|
при этом когда установка №1 остановится -электроснабжение установки №2 должно быть возобновлено Т.е. установка №2 должна самозапуститься? Или просто должна быть восстановлена возможность запуска установки №2?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
VadGKorn
|
А если иначе?:
От РЩ не 2, а 1 кабель до промежуточного щита питания, в котором недельный таймер будет переключать питание на Основной насос (вентилятор) / Резервный насос (вентилятор) с автоматическим подхватом Резервного при аварии Основного. Кроме таймера предусмотреть ручной двухпозиционный переключатель.
Делается просто, но удовлетворит ли этот вариант ТЗ? И как стыковать с заводскими щитами автоматики? Ведь сигнал об аварии Основного нужен будет.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
DVolg 174
|
Реверсивный рубильник ОТ с эл.приводом
|
Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
|
|
|
Максим R
|
а вообще..то как должны работать насосы в подобных установок должно решаться автоматикой поставляемой в комплекте с насосами дабы дело электрика было подключить кабелем питающим....а что в какой последовательности они будут пускаться это технология тех кто выбирал к установке эти насосы.... может там в шкафах автоматики что комплектно идут этот момент решен?
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Александр Смирнов
|
Какие приемники питаются от ШУ (сколько рабочих/резервных)?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
KissFinder
|
а вообще..то как должны работать насосы в подобных установок должно решаться автоматикой поставляемой в комплекте с насосами дабы дело электрика было подключить кабелем питающим....а что в какой последовательности они будут пускаться это технология тех кто выбирал к установке эти насосы.... может там в шкафах автоматики что комплектно идут этот момент решен?
Согласен. Тем более, что шкафов управления - полно всяких для разных схем (например "рабочий/резервный", "два рабочих/два резервных", "с АВР на вводе" и т.д). Т.е. алгоритм работы определяется теми, кто проектирует к установке эти агрегаты и оборудование они должны вибирать соответствующее. В данном случае похоже, что переложили с больной головы на здоровую. Мы в таких случаях просто не принимаем задание. К сожалению, далеко не во всех организациях это возможно...
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|