Розеточная сеть в производственном помещении. Подключение розеток шлейфом

Количество просмотров - 2647
(ссылка на эту тему)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Января 2017 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли подобное подключение розеток в производственном помещении, если нет то каким нормативным документом это оговорено. См. приложение.
* Сх. розетки.dwg
(64.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 181]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Января 2017 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Я думаю Вы неправильно поставили вопрос в принципе. Вопрос должен звучать так: Запрещается ли подобное подключение розеток в производственном помещении, и каким нормативным документом это оговорено.

Конструктор (Одесса, Украина)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Января 2017 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Ну.., как сказать. Но, так как в 80% случаев, на действующих промпредприятиях, подключение розеток выполнено по данной схеме и энергонадзор это пропускает, то наверное имеются какие-то допуски. Ну а если в нормативных требованиях звучало бы  "ЗАПРЕЩЕНО", то наверняка этого явления не было.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Января 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


Допускается ли подобное подключение розеток в производственном помещении, если нет то каким нормативным документом это оговорено. См. приложение.

В вопросе электробезопасности все нормально. По нагреву проводки, если учитывать 60 Вт на розетку то тоже. Остается установить автомат 16А в начале линии и применить провод 2,5мм2

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Января 2017 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

В вопросе электробезопасности все нормально.

Вот  это и смущает. Т.к. некоторые инспектора энергонадзора такое присоединение проводника "РЕ" трактуют как неправильное и настаивают на присоединении клеммы розетки "РЕ" к жиле "РЕ" питающего кабеля через зажим, см приложение..
* Сх. розетки.dwg
(45.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 75]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Января 2017 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)


В вопросе электробезопасности все нормально.

Вот  это и смущает. Т.к. некоторые инспектора энергонадзора такое присоединение проводника "РЕ" трактуют как неправильное и настаивают на присоединении клеммы розетки "РЕ" к жиле "РЕ" питающего кабеля через зажим, см приложение..


Это частая трактовка 1.7.144 ПУЭ.
Мол повреждение pe в первой розетке оставит все остальные без защиты.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Января 2017 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Вот  это и смущает. Т.к. некоторые инспектора энергонадзора такое присоединение проводника "РЕ" трактуют как неправильное и настаивают на присоединении клеммы розетки "РЕ" к жиле "РЕ" питающего кабеля через зажим, см приложение..

Согласен, что инспектор может  указать, что на зажимном контакте РЕ в розетке может нарушиться целостность проводника, особенно если он разрезан и вставлен в зажим как два проводника. Думаю, если  не разрывая РЕ проводник, зачистить и обжать его наконечником ,то получится шина РЕ с отдельными отводами к каждой розетке. Но такое присоединение применимо при рядом стоящих розетках или в одной 2-ной, 3-ной. А нормально- это конечно коробка и от нее розетка

----- добавлено 23 Января 2017 года, 15:26 -----
Это частая трактовка 1.7.144 ПУЭ.

А по мне больше подходит1.7.139

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Января 2017 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

инспектор может  указать, что на зажимном контакте РЕ в розетке может нарушиться целостность проводника, особенно если он разрезан и вставлен в зажим как два проводника

Задать бы г-ну инспектору вопрос, а если РЕ-проводник разрезан и вставлен в зажим клеммника в эл.щитке на эту же группу розеток? или в распред.коробке ? да мало ли где еще.. Это что же ж будет ? Может соединение РЕ-проводника в розетке не соответствует требованиям ? тогда куда смотрит производитель ?

А по мне больше подходит1.7.139

Что там подходящего ? Подключение одного проводника в дырдочку розетки - "легитимное" соединение ? контакт же обеспечивается ? А второй во вторую дырдочку.. ? Наверное тоже соответствует, ведь и первый проводник туда можно было определить.. Версия о том, что второе место в розетке для РЕ-проводника системы уравнивания не прокатывает, ведь они так же перечислены в п.1.7.139
И кстати Винт в розетке - вовсе не Болт из данного пункта ))
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Января 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)


В вопросе электробезопасности все нормально.

Вот  это и смущает. Т.к. некоторые инспектора энергонадзора такое присоединение проводника "РЕ" трактуют как неправильное и настаивают на присоединении клеммы розетки "РЕ" к жиле "РЕ" питающего кабеля через зажим, см приложение..
А чем не нравится правильное присоединение? Лично я приучился трактовать п. 1.7.144 так же, как и инспекторы. Тем более, что в производственных помещениях практически не встречается участков, где розетки можно соединить шлейфом. Это скорее к административке больше относится, где прокладка осуществляется горизонтально в кабель-каналах.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1121, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines