КЛ 0,4-10 кВ. Поправочный коэффициент для кабелей лежащих рядом в земле

Количество просмотров - 1891
(ссылка на эту тему)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2017 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

По ПУЭ п.1.3.18 допустимые длительные токи кабелей, проложенных рядом в земле, необходимо уменьшить на поправочный коэффициент, тут все логично. Следует ли применять эти коэффициенты к кабелям, проложенных рядом, если они питают одну нагрузку, например, вместо одного кабеля сечением 4х300 я применил два кабеля сечением 4х150 для подключения нагрузки.

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2017 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Они же греют друг друга, следовательно учитывать

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Января 2017 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Следует ли применять эти коэффициенты к кабелям, проложенных рядом, если они питают одну нагрузку,

По логике, кабелям все равно, питают они одну нагрузку или две отдельные (будут греть друг друга одинаково). Просто у Вас токовая нагрузка двух кабелей  150мм по таблице должна  получиться больше чем одного 300мм, поэтому применив коэффициент,  получите приблизительно то же самое

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Января 2017 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Возникает тогда вопрос, следует ли выдерживать тогда минимальное расстояние между кабелями в 100мм. В моём здание установлено 6 ВРУ, к каждой идут по две нитки линий состоящих из 2 кабелей каждая линия, траншея (если выдерживать расстояние 100) будет очень широкой просто.

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Января 2017 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

гост 50571.5.52 позволяет   20 кабелей в ряд без расстояния  проложить введя соответсвующие К

? (Москва, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Января 2017 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)


гост 50571.5.52 позволяет   20 кабелей в ряд без расстояния  проложить введя соответсвующие К

Это требование наверно относится к одножильным кабелям, там и раскладка дана, как их располагать относительно друг друга.

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Января 2017 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Это требование наверно относится к одножильным кабелям, там и раскладка дана, как их располагать относительно друг друга.

В этом ГОСТ 50571.5.52 для вашего случая табл. В.52.18, ниже, примечание №3 и критерии выбора приведенные выше (теплопроводность грунта, температура отличная от 20град., материал оболочки и др.)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Января 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)


Это требование наверно относится к одножильным кабелям, там и раскладка дана, как их располагать относительно друг друга.

В этом ГОСТ 50571.5.52 для вашего случая табл. В.52.18, ниже, примечание №3 и критерии выбора приведенные выше (теплопроводность грунта, температура отличная от 20град., материал оболочки и др.)


Посмотрел, в моем варианте, для двух кабелей, если они соприкасаются актуален коэффициент 0,75

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Января 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел, в моем варианте, для двух кабелей, если они соприкасаются актуален коэффициент 0,75

Попробуйте рассчитать все коэфф. которые рассмотрены в ГОСТе или( в ПУЭ, они тоже есть), особенно термосопротивление грунта, если у вас песок в Калмыкии- это одно, а если болотисто-лесистая местность на Севере- это другое. А иначе взяв только понижающие коэфф. можно существенно и неоправданно завысить сечение кабеля 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Января 2017 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

где  и как  считаются/принимаются термические сопротивления  грунтов

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Января 2017 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)


где  и как  считаются/принимаются термические сопротивления  грунтов

Для начала ПУЭ табл.1.3.23, но мне кажется в первой строке опечатка, вместо "более 1% должно быть более 14%". Таблица конечно куцая, но более полные данные надо видимо искать в др. литературе. На Форуме были такие темы. Лично мне этими коэфф. пользоваться не приходилось, таких задач как ( 12 кабелей такого сечения в одной узкой траншее не стояло), Кстати, автор не указал расчетный ток и вероятность работы всех кабелей одновременно с полной нагрузкой длительное время. Если уж называть выбор кабеля- расчетом, то и надо учитывать все что влияет на выбор. Если просто взять пониж. коэфф. 0,42 по ГОСТ 50... то сечение увеличивается в 2,5 раза, в ПУЭ требование помягче. Еще вариант поглубже закопать, где сырее грунт

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 997, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines