Подземные гараж-стоянки. Какой тип светильников необходимо устанавливать?

Количество просмотров - 15979
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 30 Октября 2015 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Для резервного можно


Почему именно для резервного? ГОСТ 60598-2-22-2012 распространяется на светильники аварийного освещения, в соответствии с СП 52.133330.2011 п.7.104 аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
ГОСТ 50571.5.56-2013 п.560.9.1

Перейдите по ссылке, и вы обнаружите, что у крупнейшего производителя светильников нет источников света которые можно применить в цепях аварийного освещения (в соответствии с вашими доводами) за исключением светоуказателей.
http://www.ltcompany.com/ru/products/applications/emergency/

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 30 Октября 2015 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Централиз светильники существуют

Думаю, если найдется менеджер, который пролобирует данный пункт под ЦАО, будет у него пожизненный пансионат.

? (Воронеж, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 30 Октября 2015 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Думаю, если найдется менеджер, который пролобирует


Про лоббировано уже давно, не сочтите за труд, откройте ГОСТ 50571.5.56-2013 п.560.9.1

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 30 Октября 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Почему именно для резервного?

Потому как в соответствии с СП 52.133330.2011 п.7.114 сертификация по ГОСТ 60598-2-22-2012 требуется только для эвакуационного освещения.

? (Воронеж, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 30 Октября 2015 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Про лоббировано уже давно, не сочтите за труд, откройте ГОСТ 50571.5.56-2013 п.560.9.1

Я про обязательность применения в подземных парковках.

? (Воронеж, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 30 Октября 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Приведите тип и производителя светильника который можно применить для эвакуационного освещения (пусть даже с АБ) имеющий сертификат соответствия ГОСТ 60598-2-22-2012

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 30 Октября 2015 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Что то нить в диалоге потерялась, можно для галерки- в чем спор?
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 30 Октября 2015 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

 
Приведите тип и производителя светильника который можно применить для эвакуационного освещения (пусть даже с АБ) имеющий сертификат соответствия ГОСТ 60598-2-22-2012

Белыйсвет.

? (Воронеж, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 30 Октября 2015 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

И еще...
5  Настоящий  стандарт  идентичен  международному  стандарту  IEC  60598-2-22:1997  Luminaires  – Part  2-22:  Particular  requirements  –  Luminaires  for  emergency  lighting  (Светильники.  Часть  2-22.  Частные требования. Светильники для аварийного освещения).            Перевод с английского языка (en).

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 30 Октября 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Вот и я хотел бы услышать альтернативу. Не китайский суррогат, а именно сертифицированное изделие. Остальные производители могут похвастаться только применением в качестве резервного.   

? (Воронеж, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 30 Октября 2015 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Что то нить в диалоге потерялась, можно для галерки- в чем спор?

Дискуссия в том:
1. Можно ли применять централизованное питание для светильников эвакуационного освещения в подземной парковке
2. Соответствие светильников без АБ ГОСТ ГОСТ 60598-2-22-2012

Акцентирую внимание:
5  Настоящий  стандарт  идентичен  международному  стандарту  IEC  60598-2-22:1997  Luminaires  – Part  2-22:  Particular  requirements  –  Luminaires  for  emergency  lighting 
(Светильники.  Часть  2-22.  Частные требования. Светильники для аварийного освещения).

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 30 Октября 2015 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Можно ли применять централизованное питание для светильников эвакуационного освещения в подземной парковке

Можно ли нужно ли

? (Воронеж, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 30 Октября 2015 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Hands Piter Baxter коментируя СП 52 скромно умолчал о том, что светильники эвакуационного освещения должны соотв. не только вышеуказанному ГОСТ но и МЭК 598-2-22 (ГОСТ 27900-88) в котором:
6.1. Светильники, кроме, светильников, работающих от централизованного аварийного источника питания, должны иметь индикатор, например лампочку, которая указывает на работу в следующих режимах:
а) подключен нормальный источник питания;
б) зарядка батареи питания;
в) электрическая цепь через вольфрамовую нить накала лампы (если она используется) замкнута.

Другими словами, в цепях аварийного освещения АБ не является обязательным условием.

Соответственно читаем ГОСТ 50571.5.56-2013 п.560.9.1

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 30 Октября 2015 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение:
-акб в светильниках  в парковке можно;
-централиз системы- можно, не обязательно"
-цетрализ светильники без акб существуют и гост соответствуют
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 30 Октября 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Вроде все так.
цетрализ светильники без акб существуют и гост соответствуют

Кроме белсвета кто еще?

? (Воронеж, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines