Подземные гараж-стоянки. Какой тип светильников необходимо устанавливать?

Количество просмотров - 15980
(ссылка на эту тему)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 03 Ноября 2015 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Ваши мнения по-поводу применения аварийных светильников в парковках (да и в прочих зданиях и сооружениях), имеющих сертификаты ТР ТС 004/2011 (в частности, имеет "косвенное" упоминание про ГОСТ 60598-2-22-2012 - под №143), или ФЗ-123. Или, все же нужно строго требовать сертификат по ГОСТ 60598-2-22-2012? Потому что, как выясняется, что действительно эти сертификаты, даже Световые технологии не посчитали нужным выкладывать на всеобщее обозрение на своем сайте - как не столь важный материал или по другим причинам.

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 03 Ноября 2015 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Светильник должен соответствовать  ГОСТ 27900, ГОСТ 60598-2-22-2012 - должны соответствовать светильники с АБ. Применение источников света при применении централизованного питания с АБ не обязательно.
Сертификаты должны быть.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 05 Ноября 2015 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)


Светильник должен соответствовать  ГОСТ 27900, ГОСТ 60598-2-22-2012 - должны соответствовать светильники с АБ.

Абсолютно все светильники для эвакуационного освещения должны соответствовать ГОСТ 60598-2-22-2012. Независимо с АБ или без.

? (Воронеж, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 05 Ноября 2015 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

По поводу централизованного освещения вообще интересно. Ведущие менеджеры разных заводов уверяют, что соответствие статусу аварийный (эвакуационный), сводится к установке АБ.  Действительно получается, чтобы подобрать "правильный" светильник нужно обращаться к главному конструктору с опросным листом. 

? (Воронеж, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 05 Ноября 2015 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Ведущие мененджеры- это сильно
White Light
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 05 Ноября 2015 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Ведущие менеджеры разных заводов


Это каких таких заводов? [улыбка] Аварийный - это в первую очередь функция, а не свойство.
По упомянутому выше ГОСТу аварийные могут и автономными, и централизованными. ГОСТу виднее.
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 05 Ноября 2015 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

White Light, подскажите, почему ваши светильники сертифицируются не на весь ГОСТ, а только в части пункта 22.15?

? (Воронеж, Россия)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 06 Ноября 2015 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Тут вот просматривал светильники компании VARTON и нашел вот такой сертификат . Обратите внимание на второй лист-приложение.
Значит получается эти светильники тоже можно использовать в качестве аварийных, отвечающих всем "соответствиям".

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 16 Ноября 2015 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)


Тут вот просматривал светильники компании VARTON и нашел вот такой сертификат . Обратите внимание на второй лист-приложение.
Значит получается эти светильники тоже можно использовать в качестве аварийных, отвечающих всем "соответствиям".


Вот нашел у "Белого Света" . Конечно под себя делали, но все расписано "по порядочку"... И думаю ни один офисный светильник с БАП не делают с тестовой кнопкой или испытывают на пажаробезопасность. "Вартон" косячит по-моему, как и многие.
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1620, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines