Сообщение #1 : 25 Января 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Проектируем жилой дом, 5 этажей, 11 блок-секций, весь первый этаж поделен на два административных помещения, 1-электрощитовая, система отопления и гвс разделены (отдельно для административного помещения, отдельно для помещений жилого дома). Подскажите пожалуйста есть ли нормативы которые обязывают разделить систему электроснабжения административного помещения и помещений жилого дома начиная от ТП и ставить в электрощитовой два ВРУ (отдельно для административного помещения, отдельно для помещений жилого дома)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Января 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста есть ли нормативы которые обязывают разделить систему электроснабжения административного помещения и помещений жилого дома начиная от ТП и ставить в электрощитовой два ВРУ (отдельно для административного помещения, отдельно для помещений жилого дома)

Есть. СП 31-110-2003 (с марта будет действовать СП 256.1325800.2016), раздел 7.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Января 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

ставить в электрощитовой два ВРУ (отдельно для административного помещения, отдельно для помещений жилого дома)

во встроенно-пристроенных помещениях должны быть свои ВРУ начиная от ТП

СП 31-110-2003
7.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см. также 16.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Владимир 43
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Января 2017 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

ВРУ должны быть свои, ссылку указали. А вот требований, чтобы от ТП вести отдельные кабели для встроенных помещений нет.

Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Января 2017 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

А вот требований, чтобы от ТП вести отдельные кабели для встроенных помещений нет.

всё зависит от типа, площади и расчетной мощности встроенно-пристроенных помещений.
например, кафе на 300 мест или гастроном на 5000м2, расчетной мощностью 100-300кВт наверное целесообразно питать самостоятельными линиями от ТП

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Владимир 43
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Января 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Вопрос был задан про нормативы.

Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2017 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

никакие нормативы не запретят питать мощные встроенно-пристроенные помещения самостоятельными линиями от ТП
в этом и оговорка и творческое мышление
это конечно частный случай ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mark Ranton
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Января 2017 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003
7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.

Главное отделить учет электроэнергии ПОНов от жилья и не превышать нагрузку в 250А.

Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines