Сообщение #1 : 26 Января 2017 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

  С 4 февраля вступает в силу СП 236.1225800.2016 "Инженерные системы высотных зданий". В соответствии с п.12.10 лифты для пожарных подразделений и системы противопожарной вентиляции и водопровода, для зданий высотой 75 м,необходимо относить к 1-й особой категории.
 Подскажите кто уже решал эту задачу? ИБП я так понимаю будет стоить бешеных денег, остается ДЭС. Вопрос где разместить и правильно подобрать? Можно ли одну ДЭС ставить на два пожарных отсека, или для каждого свое?
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Января 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

вопросов больше чем ответов)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Января 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

Проверьте номер СП. Может быть СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий". Начнет действовать с 4 февраля 2017 года.
Далее откуда цифра 75 м без указания типа здания. Для жилых зданий выше 75 м. для общественных зданий выше 55 м - это высотные здания.
В вашем случае какое здание и какой высоты?

Проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 26 Января 2017 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего данные здания строятся не в деревне Пухово, а в большом городе, где можно найти и 3 независимых источника питания от ТП.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Января 2017 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)


Проверьте номер СП. Может быть СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий". Начнет действовать с 4 февраля 2017 года.
Далее откуда цифра 75 м без указания типа здания. Для жилых зданий выше 75 м. для общественных зданий выше 55 м - это высотные здания.
В вашем случае какое здание и какой высоты?


жилье, 78 метров от планировочной отметки до подоконника
да. прошу прощения, сп номер неверно указал
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Января 2017 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

должен быть СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2017 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

дизель,  какие еще могут  быть  варианты?

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2017 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

скажу из пункта 12.9 данного сп 253
Для электроприемников особой группы 1 -й категории по ТЗ на проектирование может быть предусмотрен третий независимый источник питания обеспечивающий работу электроприемников в течение 180 мин
Примечание - В качестве независимого источника питания для электроприемников особой группы 1-й категории могут быть использованы ДЭС или ИБП которые должны включаться автоматически при отключении внешнего питания

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Марта 2017 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)


дизель,  какие еще могут  быть  варианты?


скажу из пункта 12.9 данного сп 253
Для электроприемников особой группы 1 -й категории по ТЗ на проектирование может быть предусмотрен третий независимый источник питания обеспечивающий работу электроприемников в течение 180 мин
Примечание - В качестве независимого источника питания для электроприемников особой группы 1-й категории могут быть использованы ДЭС или ИБП которые должны включаться автоматически при отключении внешнего питания

Прошу прощения, Вы шапку темы читали?
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Марта 2017 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)


дизель,  какие еще могут  быть  варианты?

Дизель, ИБП, третий независимый источник питания от эл.сетей, вариантов то в принципе не много для 1-ой особой.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Марта 2017 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

читал и ответ указан в самом данном СП п.12.9 также в данной главе (12 Электроснабжение и электрооборудование) описывается где и как располагать  данные третьи независимые источники

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1586, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines