Технические условия на электроснабжение. Мощность указывается расчётная или установленная?

Количество просмотров - 47071
(ссылка на эту тему)
Александр_К
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 24 Января 2019 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. Ещё есть вопрос.
Если весь спорткомплекс в Мск обогревается за счёт электроэнергии (котлы, приточка, обогревателия) - нужно ли в заявке на ТУ выделять электрические мощности систем обогрева? ГИП говорит что в ТУ будут прописаны две мощности (выделенная и "термическая" на обогрев которая), так как у них разная цена.
Я не встречал ещё ни разу таких ТУ, где было бы две мощности.
И правда что нужно ставить на системы обогрева отдельный счётчик электроэнергии (так как якобы разные расценки)?

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Января 2019 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

 в тех условиях на электроснабжение указывается мощность электрическая которая дается  заявителю... получить тепло можно непосредственно  переводом электрической в тепловую что очень энергозатратно , или  например  электрическая обеспечивает работу котельной, где сжигается топливо тогда  такая котельная потребляет электрической мощности существенно меньше, чем выдает тепловой тепловой...так какие у вас котлы чисто электрические? если чисто электрические то и мощность у вас будет  электрическая вся определяемая расчетом- та самая расчетная мощность самого тяжелого режима( в общем случае это зима когда работает все отопление электрическое, если летом системы вентиляции и кондиционирования не перебьют что иногда бывает...)
учет выполняется расчетный в точках присоединения к сетям элетроснабжающей организации таких точек вполне может быть несколько вы сами можете несколько точек запросить такое бывает в случае больших обьектов   больших в плане территории (где в налчиии несколько подстанций например) или у вас несколько мощных ВРУ а подстанция не ваша
учет систем обогрева, которые если они выделены в отельную группу, вполне можно выполнить чтобы знать сколько  он кушает
а вобще дождитесь тех условий от них "пляшите" может там и впрям вам дадут эту "термическую"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Александр_К
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Января 2019 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.
Котлы полностью электрические. ТУ выданы были когда планировалось что отапливаться будут от городской сети. В итоге был отказ, сказали обогреваться своими силами, заказчик сказал ставим электрокотлы, сейчас готовим заявку на новые ТУ. Так вот ГИП просит выделить отдельно расчётную мощность систем обогрева (ту самую "термическую") так как она будет оплачиваться отдельно и стоит якобы дороже. Я проста до этого ни разу не встречал такого разделения.
Вообще по проекту наружных сетей на территории комплекса строим свою ТП, подключение к сетям МОЭСКа будет по 10 кВ.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 24 Января 2019 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

Нет такого понятия термическая. Сетевой без разницы что там у вас (за исключением особой категории) . Пусть ГИП приведёт документ, где такое написано.
В ТУ указывается максимальная мощность. Читаем ПП РФ 861 совместно с 442.
Оплата будет по факту потребления, пока что так,может в скором и за резерв будем платить,Минэнерго "молодцы", а Вы тут про льготы))

Исключение может быть если для Мск есть свои постановления, что не редкость, но имено такие льготы - вряд-ли

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 24 Января 2019 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Оплата будет по факту потребления, пока что так,может в скором и за резерв будем платить,

уже..
за трое суток даем почасовое потребление...
есть база.. пусть будет 50 МВт
вот, что свыше подаем..
пусть будет киловатт 2 ре..
если попали в график платим эту цену, если взяли больше, все что сверх грубо по три рубля...
взяли меньше, платим два рубля за то что заказали сверх базы, возвращают грубо.. рубль с киловатта непотребленного..
такая схема была буквально два.. три года назад, как щас дела обстоят не знаю..

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Января 2019 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

Это смотря по какой ценовой катергии решили работать...
А вообще я имел ввиду, что есть у тебя допустим заявленная 2 МВт, потребил 1 МВт, без дефференцации тарифа и тогда заплатил какую либо ставку за 1 МВт, который у тебя в резерве. Слухи с 2014 года ходят, но Минэнерго и ФСК насколько знаю пропихивали свое постановление в 18 году
Сейчас насколько знаю платят за фактическую, если по своей инициативе не решил применить указанное выше.
Если за трое суток прогназируешь свое потребление то и тарифы другие.
Почему я затронул данное, явно кому то нужно задушить собственную генерацию,когда основной источник а сеть на резерве)
Ну и набить карманы соответственно...
Тенденция прослеживается, не зря в 15--16 году в ПП РФ 861 появились новые главы.
Конечно все это относится не к бытовыму сектору.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 25 Января 2019 года, 05:26
(ссылка на это сообщение)

Почему я затронул данное, явно кому то нужно задушить собственную генерацию,когда основной источник а сеть на резерве)

похоже цель такая стоит..
косвенное подтверждение, на территории предприятия построили СЭС 10 МВт, но принадлежит она генерирующей.  СЭС отдает в систему, а предприятие оттуда покупает.
10 МВт конечно спички, но факт имеет место быть

Конструктор (Волгоград, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Января 2019 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

электроэнергию, затраченную на производство тепловой энергии (нагрев), считают по отдельному тарифу в Беларуссии.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #24 : 25 Января 2019 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)


Почему я затронул данное, явно кому то нужно задушить собственную генерацию,когда основной источник а сеть на резерве)

похоже цель такая стоит..
косвенное подтверждение, на территории предприятия построили СЭС 10 МВт, но принадлежит она генерирующей.  СЭС отдает в систему, а предприятие оттуда покупает...
ну это ещё рыжий реформатор придумал в начале века, когда даже генерирующее предприятие продаёт всю э/э на рынок и покупает (одновременно) от туда на собственные нужды [беспокоюсь]

Проектант (Самара, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 21 Августа 2019 года, 06:32
(ссылка на это сообщение)


принимали это значение всегда как установленное значение мощности!?

Хм... а почему установленной? Установленная может же быть гораздо больше расчетной, да и ТП к примеру выбираете по расчетной мощности, а не по установленной, тогда почему здесь потребная = установленная?
На мой взгляд потребная мощность - это мощность, необходимая для работы, т.е. потребляемая, т.е. расчетная.
Получается каждый делает как считает верным [улыбка], вот так энергетики пошутили.


Позволю не согласится.
Потребляемая мощность это кВт/ч. В проектировании, согласно действующим НТД фигурирует расчетная (максимальная) мощность, она же и указывается в ту. Но ни как не потребляемая.

----- добавлено 21 Августа 2019 года, 06:58 -----

Технические условия - это лишь приложение к договору на тех. присоединение.
С точки зрения ПП РФ 861 в заявке на тех. присоединение,  прописывается максимальная мощность энергопринимающих устройств, после чего сетевая готовит проект договора и прикладывает к нему ТУ.

Однако, не стоит забывать про материальные выгоды сторон , и если выданные ТУ содержат такой формат, то в явном виде стоимость тех присоединения не определена. (моё мнение). Возможно по инициативе Заказчика.

Стоит обратить внимание на срок действия ТУ, если было давно.


Абсолютно согласен. Согласно ПП №861 в редакции 2019 г. фигурирует "Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя" - т. е. расчетная мощность, вычисляемая проектировщиками, для общественных и жилых зданий по рекомендациям СП 256 и для пром. объектов по РТМ 36.18.32.4-92.
Если ТУ выдает собственник ТП и у него есть резерв.... Энергетики таких заумных каверз могут написать...))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 16 Декабря 2019 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)


В ТУ указывают расчетную мощность, так для этого мы делаем расчет :                     
Общая расчетная потребляемая мощность определяется
                       Рр = К х ( Рр.о + Рр.с + К1 х Рр.х.с.),
       где:  К – коэффициент, учитывающий несовпадение расч. максимумов нагрузок
                      силовых электроприемников, по таблице 6.11 (СП.31-110-2003);
              К1 – коэф., зависящий от отношения расчетной нагрузки освещения к нагрузке
                       холодильного оборуд. холод. станции, примечание 3 к таблице 6.11;
            Рр.о – расчетная нагрузка освещения, кВт;
            Рр.с – расчетная нагрузка силовых электроприемников без кондиционеров, кВт;
         Рр.х.с – расчетная нагрузка кондиционеров, кВт.
Согласно нашего расчета мы указываем: Рекомендуемая расчетная мощность Рр =  _ кВт. Сколько мы указываем рекомендуемую мощность, такая и будет в ТУ, не больше, не меньше. Для этого и делается расчет.




Немного не так. Рр - расчетная мощность которую сетевая организация обязана предоставить (см. соответствующее ПП РФ), но не "рекомендуемая". Есть еще случаи, когда мощность при пожаре, больше расчетной (с учетом отключения обще обменной ОВ, и которая в расчет не входит, см. СП 256). Тогда в заявке заказчик обязан указать максимальную мощность (есть в стандартной форме такая графа), для выбора Тр-ров, аппаратов защиты и сечения жил питающих КЛ.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 22 Декабря 2019 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

мощность по ТУ называется - потребная.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 22 Декабря 2019 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

мощность по ТУ называется - потребная.

Это в каком колхозе так называется?

Согласно ПП РФ 861 в ТУ пишется так:
3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств
заявителя составляет ______________(кВт)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 22 Декабря 2019 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

я ничего не выдумываю, взял первые попавшие ТУ.
согласно техусловий заказчика - "работы по техприсоединению с потребной мощностью _____ кВт"

Цитата
ПП № 861 от 27 декабря 2004 г.
12. Договор должен содержать следующие существенные условия:
...
величина мощности (генерирующей или потребляемой), в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии в указанных в договоре точках присоединения;


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 23 Декабря 2019 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

я ничего не выдумываю, взял первые попавшие ТУ.

стр. 147. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1869, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines