Прокладка кабеля АВВГ по фасаду здания. Как правильно выполнить?

Количество просмотров - 2937
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Января 2017 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток
Товарищи, как правильно выполнить (в чем? как закрепить?) прокладку кабеля АВВГ по фасаду здания?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 29 Января 2017 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

....скобы. не забудьте защитить кабель от механических повреждений на высоте менее 2  метра от земли

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Января 2017 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

от механических повреждений

гофра?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2017 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Влом заглянуть в каталог ? для гофры (серия 9): "Условия монтажа:• скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов; допускается открытая прокладка внутри помещений ... при отсутствии воздействия ультрафиолета".
Показана серия 6UF. Да и ровнее (фасад).
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июня 2019 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какое либо ограничение на максимальное сечение кабеля по фасаду. У меня пром предприятие, прокладываю кабель по конструкциям навеса и по фасаду. Вот только выходит сечение большое 120, 185. Нужно, наверное, взять больше кабелей, но меньшим сечением?

? (Севастополь, Украина)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июня 2019 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какое либо ограничение на максимальное сечение кабеля по фасаду. У меня пром предприятие, прокладываю кабель по конструкциям навеса и по фасаду. Вот только выходит сечение большое 120, 185. Нужно, наверное, взять больше кабелей, но меньшим сечением?

нет таких ограничений

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июня 2019 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

? (Севастополь, Украина)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2019 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Больших сечений лучше пускать по лоткам или в коробах.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2019 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Виталина
Не забывайте про пожарные требования к кабелям (горючесть и т.д.), и если кабель прокладывается по улице то его изоляция (оболочка) должна быть морозостойкая (посмотрите в характеристиках кабелей там есть температуры при которых можно эксплуатировать кабель), кроме того изоляция (оболочка) кабеля должна быть стойкая к ультрафиолету (солнечным лучам), в ПУЭ почитайте раздел "электропроводки"-там есть про открытую прокладку по фасаду

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2019 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

? (Севастополь, Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Июля 2019 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)


Виталина
Не забывайте про пожарные требования к кабелям (горючесть и т.д.), и если кабель прокладывается по улице то его изоляция (оболочка) должна быть морозостойкая (посмотрите в характеристиках кабелей там есть температуры при которых можно эксплуатировать кабель), кроме того изоляция (оболочка) кабеля должна быть стойкая к ультрафиолету (солнечным лучам), в ПУЭ почитайте раздел "электропроводки"-там есть про открытую прокладку по фасаду

но только не забывайте, что раздел "электропроводки" относится к маленьким сечениям, не 120 и 185.

Инженер ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Июля 2019 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

но только не забывайте, что раздел "электропроводки" относится к маленьким сечениям, не 120 и 185.

Настоящая глава1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).


а Глава 2.3. это "Кабельные линии напряжением до 220 кВ" про прокладку по фасаду там ничего нет не считая вот этого:
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Июля 2019 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

а Глава 2.3. это "Кабельные линии напряжением до 220 кВ" про прокладку по фасаду там ничего нет не считая вот этого:
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.

Согласен. Ещё есть ГОСТ  16442-80
"Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 и 6 кВ частоты 50 Гц."

Стационарный  – это объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого.
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Июля 2019 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Есть ещё ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия и очень информативный ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

? (Севастополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Июля 2019 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

ага, как раз хотел написать про него, там много информации и картинок, просто тут речь шла про ПУЭ а в ПУЭ с этим делом неважно (наверно при СССР кабели так активно по фасадам не прокладывали)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1041, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines