Проверка надежности срабатывания автоматов при токах однофазного КЗ. Порядок выполнения

Количество просмотров - 9487
(ссылка на эту тему)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 01 Февраля 2017 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)


Правильно ли я понял, что в ответ на это замечание я предлагаю заказчику либо предоставить данные сети от ВРУ в торону ТП до трансформатора либо снять это замечание, если этих данных нет ?

снять это замечание не получится, так как оно скорее всего не пройдет экспертизу.
Остается получить данные у Заказчика по питающим линиям и трансформаторам и выполнить расчеты.

? (Санкт-Петербург, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 01 Февраля 2017 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Там были совсем не "бытовые" токи нагрузки, двигатели 90 кВт.

Это как раз ключевой момент в ваших суждения. При таких условиях один известный источник одна длинна линии один потребитель всё проста рассчитал подобрал забыл.
При бытовом потребителе своя специфика, никогда не угадаешь что он там в розетку воткнёт и на каком расстоянии и каким проводом и какой мощности.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 01 Февраля 2017 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)


Там были совсем не "бытовые" токи нагрузки, двигатели 90 кВт.

Это как раз ключевой момент в ваших суждения. При таких условиях один известный источник одна длинна линии один потребитель всё проста рассчитал подобрал забыл.
При бытовом потребителе своя специфика, никогда не угадаешь что он там в розетку воткнёт и на каком расстоянии и каким проводом и какой мощности.

Взять у заказчика письмо - кабель до потребителя такой-то столько-то метров, на квартирных щитках стоят такие-то групповые автоматы и максимальный отходящий кабель такой-то и такой-то длины. Рассчитать это все для самого тяжелого случая и забыть. Но считать придется от трансов, иначе не примут расчет в экспертизе.

? (Санкт-Петербург, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 01 Февраля 2017 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли я понял, что в ответ на это замечание я предлагаю заказчику либо предоставить данные сети от ВРУ в торону ТП до трансформатора либо снять это замечание, если этих данных нет

Вам нужны паспортные данные трансформатора.
Длинны сечение и марка кабеля всех участков цепи.
Элементы цепи такие как шины автоматы трансформаторы тока для учёта их сопротивлений.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 01 Февраля 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Взять у заказчика письмо - кабель до потребителя такой-то столько-то метров, на квартирных щитках стоят такие-то групповые автоматы и максимальный отходящий кабель такой-то и такой-то длины.

А вы бы дали на месте заказчика такое письмо?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 01 Февраля 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Несколько раз брал такие письма.
Небольшая оговорка, в договоре было условие "Заказчик предоставляет все исходные данные".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines