Обогрев греющим кабелем труб со сжиженным газом. Можно или запрещен такой обогрев?

Количество просмотров - 10599
(ссылка на эту тему)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 01 Февраля 2017 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Foxson, мы уходим от темы. Вопрос же о возможной невозможности прокладывать греющий кабель  по газовой трубе
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 01 Февраля 2017 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

утеплите трубу пенопластом и не морочьте голову. Жидкий газ безопасен. У меня две машины и обе на газу. Газ опасен только в газообразном состоянии. Для этого нужно повысить температуру газа
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 01 Февраля 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Foxson, мы уходим от темы.

Ну почему уходим, греть газообразное вещество намотав кабель на трубу или протянув спутник - крайне глупо с позиций теплофизики. Пускать по жилому дому СУГ в виде жидкости - ваще бомба. Возможно по этой причине нормативы не особо "словоохочи".

Монтажник (Челябинск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 01 Февраля 2017 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

сжиженный газ вообще может замерзнуть? он ведь и так холодный, если мы баллон с газом выставим на мороз что с газом внутри станет? вопрос наверное не по ветке форума но все таки
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 01 Февраля 2017 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

он ведь и так холодный

Смотря где. Возьмите китайскую прозрачную зажигалку и поэкспериментируйте. Если удастся получить твёрдый СУГ поделитесь методикой.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 01 Февраля 2017 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)


сжиженный газ вообще может замерзнуть? он ведь и так холодный, если мы баллон с газом выставим на мороз что с газом внутри станет? вопрос наверное не по ветке форума но все таки

Возможно. Если в СУГ содержатся следы воды, топ при температурах ниже +10-+15 градусов в трубопроводе могут возникнуть кристаллогидраты и проходимость трубопровода прекратится. Я конечно, не знаю, где у ТС трубопровод СУГ, но в переработке трубы со сжиженным газом без обогрева означают проблему - рано или поздно замерзнут. И не нужно бояться - обогреваем повсеместно ЛВЖ самоорегулирующим кабелем, который включается ниже +5. Производитель может сделать и другие уставки на включение. Просто нужно найти производителя с сертификатом

? (Уфа, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 01 Февраля 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Надо понимать, что лвж/гж и взрывоопасные газы-все-таки не одно и тоже (в части "не надо бояться"). А так, конечно-нужно подтверждение взрывобезопасности. Я,  правда, не совсем понимаю-какой же именно тип взрывозащиты имелся ввиду в приведенной выше информации.  
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 02 Февраля 2017 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

топ при температурах ниже +10-+15 градусов в трубопроводе могут возникнуть кристаллогидраты и проходимость трубопровода прекратится.

Вода (если она как то попала в СУГ) может выделяться и при более высоких температурах (все зависит от давления и давления эти совсем не детские - не бытовые). Но в кристаллизацию (обледенение) воды при +10 град поверить сложно, вязкость жидкого СУГ изменится, может поменяться и площадь сечения канала в местах резкого изменения площади сечения потока (дроссельные клапана, регуляторы и пр). Но всё это важно для заводов по производству СУГ, а не для жилой застройки.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 02 Февраля 2017 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Хотел ответить, что я указывал на то, что не знаю где будет труба с СУГ. Но перечитал пост №1. Теперь понятно. Мне кажется, мы зря толчем воду в ступе - по фасаду многоквартирного дома трубу с СУГ не будут прокладывать

? (Уфа, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 02 Февраля 2017 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

]«Самая  простая изоляция – окраска- во многих случаях предотвращает электротравматизм, поэтому трубопроводы и металлические конструкции , которые практически невозможно изолировать от «земли», а так-же и те, которые заземлены (например, водопроводные и газовые трубы, отопительные радиаторы и др.), должны быть всегда  хорошо окрашены масляной или эмалевой электроизолирующей краской»
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 03 Февраля 2017 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

А может мы не там ищем? Всмысле надо искать не у электриков, а у газовщиков... Может у них что-то есть, по поводу прокладки газопроводов именно сжиженного газа по жилым домам?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 03 Февраля 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Квартиры жидким газом не газифицируют, а транзитную трубу с СУГ на жилой дом крепить не будут

? (Уфа, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 03 Февраля 2017 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

В нефтянке (и часто в газовой отрасли) в основном применяют электрообогрев греющим кабелем.
Кабель и комплектующие естественно идут с маркировкой Ех (взрывозащита).
На многих нефтяных объектах (в т.ч. и НПС) тепло и пар отсутствуют (нет котельных).
Там, где котельные есть, также применяют и теплоспутники. Но и то не на всех трубах, поскольку не везде физически возможно подвести трубу-теплоспутник.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 03 Февраля 2017 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

При размещении нагревательного кабеля рядом с задвижками/фланцами можно отыскать нарушение тр тс 012/2011 и 123-фз (нахождение невзрывозащищ оборудования во взрывоопасной зоне 2

Почему невзрывозащищенное? У всех основных производителей взрывозащищенного кабеля (Ех) предостаточно.
Много типовых материалов и решений.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 03 Февраля 2017 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

По поводу запретов и нефтепродуктов-там такой запрет теперь уже есть (начиная с опред температуры вспышки намного большей чем у газа)- см. новые ФНП по обьектам хранения нефти

Подскажите, пожалуйста пункт.
В новых ФНП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (действ. с 03.06.2017) этого не нашел.
2.7.15. Технологические трубопроводы для перекачки вязких продуктов должны иметь наружный обогрев. В качестве теплоносителей используются пар, промтеплофикационная вода и электрообогрев. В случае применения электрообогрева с помощью ленточных нагревателей последние должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 965, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Рафаэль 2015, РоманC, Horizont, Electrik 1998, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines