beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Обогрев греющим кабелем труб со сжиженным газом. Можно или запрещен такой обогрев?

Количество просмотров - 11305
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 03 Февраля 2017 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Почему невзрывозащищенное? У всех основных производителей взрывозащищенного кабеля (Ех) предостаточно.

ага, говорил о невзрывозащищенным технически или юридически (когда нет сертификата)

Цитата
Подскажите, пожалуйста пункт.
В новых ФНП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (действ. с 03.06.2017) этого не нашел.

Цитата
2.2.19. При проведении сливоналивных операций с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых ниже 61°С, применение электроподогрева не допускается.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 03 Февраля 2017 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

2.2.19. При проведении сливоналивных операций с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых ниже 61°С, применение электроподогрева не допускается.

Запрет касается слива-налива ЖД цистерн в связи с особой опасностью этих работ.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 03 Февраля 2017 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

и?
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 03 Февраля 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

и?

Присоединяюсь к Foxson.  Ведь здесь речь только про слив/налив в ЖД цистерны (опасная операция).
И соответственно на трубопроводы и резервуары/емкости других участков это требование не распространяется.
Кроме того,  для электроподогрева слива/налива ж/д цистерн могут использоваться ручные переносные устройства. Возможно, в т.ч. и поэтому, к ж/д установлены более строгие требования.



Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 03 Февраля 2017 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

и?

При сливе-наливе не исключен и возможен выброс горючих паров-газов непосредственно в месте работ. Нагрев при таких работах возможен только не стационарными устройствами, обеспечить их постоянную взрывобезопасность затруднительно, это обстоятельство учитывают нормотворцы.
Что бы окончательно решить этот гипотетический вопрос (автор ветки куда то пропал) нужно глубжее и ширшее почитать нормативы, не исключено  что можно, а пишут, что иногда надо [улыбка]

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 03 Февраля 2017 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

И? Что все это меняет?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 03 Февраля 2017 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Меняет то, что п 2219 к стационарным трубопроводам отношения не имеет.
Желающие могут продолжать искать ответ на гипотетический вопрос, инициатор ветки походу порешал всё, что его интересовало.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 03 Февраля 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Это имеет отношение ко всем обьектам, попадающим по требования раздела фнп-стационарные системы тоже. Не надо придумывать. А не меняет по сказанному ничего- авторы (ростехнадзор) посчитали опасным указанную темпер вспышки (да, согласен- в опр условиях), о чем и шла речь
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 03 Февраля 2017 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Забыл рассказать о 2.5.30.  Постолько-поскольку к теме, зато ну Очень интересный пункт. Особенно в части физического смысла. Кому интересно, немного затрагивал его здесь
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=33902

Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 03 Февраля 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

если Вы автор этого ФНП, то вынужден с Вами согласиться, но прошу опубликовать письмо-разъяснение для таких как я. Необходимо уменьшать коррупционный потенциал нормативов, а он и так зашкаливает.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 03 Февраля 2017 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Да что Вы. Я об этом фнп узнал только после его опубликования. [улыбка] Вы (и кто угодно) может считать иначе, разумеется, но не вижу никаких предпосылок. Логика ваша понятна-однако покажите хоть одно подтверждение в норме.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 03 Февраля 2017 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Забыл рассказать о 2.5.30

А при чём тут мазут? Мазут не греют в цистернах "электричеством". Мазут - гадская смесь, я уже по этому поводу диспутировал с Земским, он говорил что это не так страшно, я утверждал, что это "аццкий сотона".

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 03 Февраля 2017 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Логика ваша понятна-однако покажите хоть одно подтверждение в норме.

А я и не утверждаю, что можно - это вообще не моя тема, но ссылка на 2219 о запрете - кривая.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 03 Февраля 2017 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Ничего не кривая. И мазут причем. И все что я говорил относительно температуры причем. Если непонятно еще раз-я говорю о том, что Вот, НАПРИМЕР, РТН В СВОИХ НОВЫХ ФНП ОГРАНИЧИЛ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА для гж/лвж в зависимости от ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ. А это не газ.
Ок?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 03 Февраля 2017 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

Но лично Вы можете не читать, раз Вам не нравится
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1580, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines