Освещение светильниками с датчиками движения. Необходимость выключателя для светильников

Количество просмотров - 3203
(ссылка на эту тему)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Февраля 2017 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

День добрый!
Заметил при кап ремонтах в проектах устанавливают светильники с датчиками движения. Но вот нюанс: до новых светильников тянут кабель питания через выключатель освещения. Данные светильники работают напрямую от датчика движения и при выключении или включении выключателя освещения на них просто либо будет напряжение либо нет на их так скажем "световую работу" выключатель никак не влияет (ну если он конечно не выключен).
Понятно что для обслуживания так удобней, но не думаю что проектировщики думают о службах эксплуатации (плавали знаем). Также заметил, что выключатель ставят даже на светильники аварийные с маркировкой "А" (хотя у меня дома допустим они не светят хоть включай выключатель хоть выключай) - есть опасность при аварии эти выключатели будут выключены. Значит они должны ссылаться на нормативы :

Внимание вопрос: какой это норматив по которому обязательно устанавливать выключатель освещения (на каждом этаже), даже если светильник обладает датчиком движения или он аварийный?

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2017 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 6.5.7. При автоматическом управлении наружным и внутренним освещением, например, в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом, должна предусматриваться возможность ручного управления освещением без использования средств автоматики.

применение же датчика движения для светильника аварийного освещения кажется весьма сомнительным решением т.к. 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
также можно посмотреть СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий п.11.1 и 11.9.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Февраля 2017 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Цитата
применение же датчика движения для светильника аварийного освещения кажется весьма сомнительным решением


Датчики стоят только на рабочем освещении, аварийное на аккумуляторах.

Цитата
ПУЭ 6.5.7. При автоматическом управлении наружным и внутренним освещением, например, в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом, должна предусматриваться возможность ручного управления освещением без использования средств автоматики.


Является ли автоматический выключатель на группу светильников таким аппаратом?

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2017 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Автоматический выключатель предназначен для защиты, для не автоматического (ручного) управления следует устанавливать выключатель

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2017 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

По поводу аварийного светильника: он подключен сколькими жилами - тремя или четырьмя?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2017 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Автоматический выключатель предназначен для защиты, для не автоматического (ручного) управления следует устанавливать выключатель
поддерживаю применение автоматического выключатель для данных целей- управления освещением -как то не очень.... есть  более приспособленные аппараты для управления освещением, хотя тот же ПУЭ рассматривает автоматический выключатель как аппарат управления и защиты.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Макс Чечулин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Сентября 2017 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Knafizov, тут не автомат имеется ввиду, а простой неавтоматический выключатель

Студент (Тверь, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Внимание вопрос : какой это норматив по которому обязательно устанавливать выключатель освещения (на каждом этаже), даже если светильник обладает датчиком движения или он аварийный?
По поводу аварийного освещение СП 256...2016 п.11.11, 11.9 уже сказали.
А на счет датчика движения в цепях аварийного освещения ПУЭ никто не отменял, п.6.1.26 при пропадании рабочего освещения, аварийное включится ли, даже если в помещении на данный момент никого не окажется. А это правомерно? Да и при пожаре , что будет с этим датчиком? Суть ОКЛ получается зависит от датчика, это думаю не правильно
Тем более про местные выключатели в цепях аварийного освещения, если "кто угодно" может его выключить и все...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 25 Сентября 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

по поводу п.11.11 из СП 256
он мне напоминает  пункт из ПУЭ
6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.

а  еще касательно управления аварийным освещением приведу фразу из пункта 7.6.1 из СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*"
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 25 Сентября 2017 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Максим R
До чего докатились, чтобы выяснить установку выключателей в цепи освещения, надо глядеть в три документа ПУЭ, СП 256 и СП 52:)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1081, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines