Управление освещением. Отключение рабочего и аварийного освещения при работе УФ освещения

Количество просмотров - 1118
(ссылка на эту тему)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Февраля 2017 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Такая проблема. Есть лаборатория, в пределах одного помещения есть рабочее освещение (от щита ЩО), аварийное освещение (от щита ЩАО) и 2 УФ-лампы (от щита ЩС, так как это технологическое оборудование). УФ-лампы подключены через выключатель. Заказчик теперь хочет, чтобы когда работали УФ-лампы, другой свет не мог работать, и наоборот. Вопрос: как это можно сделать?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Февраля 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Ну возьми реверсивный пускатель с механической блокировкой о два кнопочных поста. Сними перемычки.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2017 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)


Ну возьми реверсивный пускатель с механической блокировкой о два кнопочных поста. Сними перемычки.

Можно, пожалуйста, поподробнее.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Февраля 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

наверное подразумевается установить где-то в шкафу 2 пускателя имеющих мех.блокировку между собой. Установить где-то 2 кнопки типа "Пуск". Одна должна включать катушку 1 пускателя, а он допустим запитывает шкаф рабочего освещения. При этом срабатывает "блокировка" и гарантировано(механически) не дает включиться 2 пускателю. При нажатии на 2 кнопку запитается катушка 2 пускателя и он включится(запитает УФО шкаф), а 1 должен обесточтся(катушка) и сработает мех. блокировка(гарантированно не позволит вкл) включения 1 пускателя.
По-моему как-то так...
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Февраля 2017 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)

В подобных задачах вспоминаю один случай. Одному специалисту нужно было решить вполне классическую задачу-блокировка работы крана (грузоподъемного) при работе другого (и наоборот). Ему дают, понимаешь, классические же решения в качестве аналога-ну там, ящики блокировки, с набором из контакторов/реле/лампочек и т.п. и обвязками друг с другом. Но специалист взял и поставил обычный силовой реверсивный (перекидной) рубильник (т.е. на два направления). Да еще непосредственно в распределительный шкаф (был по месту). Проще уже некуда,  а главное-для данного случая (без зон блокировки или иных нюансов) более чем достаточно.
Это я к чему-любую задачу можно решить многовариантно, автору нужно понимать-какова задача и что важно при ее реализации-надежность, простота, минимальные затраты, эстетика, высокотехнологичность, управление с АРМ или еще что...
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2017 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

УФ-лампы (от щита ЩС, так как это технологическое оборудование)

Надо же, какие строгости. И для уф-рециркулятора розетки отдельные нужны ? И лампочку к таблице Сивцева тоже от ЩС тащить ?
Без этих придумок поставили бы сейчас переключатель и голову не ломали.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines