На насколько проблемным Вы видите вопрос необходимости применения и огнестойких кабеленесущих конструкций и огнестойких кабелей?
Ничего огнестойкого применять не нужно (в СССР все работало и не горело, основные жертвы с обсуждаемым не связаны) - 1 (2.2%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но без чрезмерного усложнения (лучше перегибы/недогибы, но просто и унифицировано) - 8 (17.4%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но детально и очень подробно, сделать максимально логично, обоснованно, правильно - 30 (65.2%)
Согласен не со всем (с описанием причины в теме) - 1 (2.2%)
В нормативной документации все сделано правильно (всюду ОКЛ и огнестойкие кабели явно и неявно, это лучше, чем будут жертвы) - 2 (4.3%)
Согласен не со всеми требованиями, но мне проще их выполнить (в конечном счете это проблемы Заказчика/застройщика) - 4 (8.7%)
Прочее - 0 (0%)

Число проголосовавших: 45

Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 22  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Необходимость огнестойких кабелей и ОКЛ. Опрос

Количество просмотров - 45484
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
03 Февраля 2017 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)

Вопрос-опрос. Фантазия на тему-а как бы хотелось нам.
Если есть желающие ответить  - прошу максимально честно и без реверансов и прочей дипломатии (в теме я пару раз достаточно резковато отдельным форумчанам отвечал -надеюсь не приняли на свой счет), обещаю не дискутировать.
А насколько проблемным ВЫ видите вопрос необходимости (избыточной) и ОКЛ и огнестойких кабелей?. Краткая суть вопроса с моей стороны – текст курсивом в Сообщении #158 : 30 Января 2017 года, 00:19 (там немного, несколько предложений,  прочесть не много времени.). По желанию –можно и шире рассмотреть , прокомментировать хоть все мои сообщения, только приветствую.
Возможные варианты ответов в опросе, например (естественно, можете как угодно отвечать):
- согласен целиком и полностью, и даже больше - ниче огнестойкого не надо совсем, в СССР все работало и не горело, основные жертвы были и есть не там;
- согласен, надо наводить порядок, но все же что бы попроще, без заморочек, лучше пусть местами перегибы/недогибы, зато просто и унифицированно;
- согласен, надо наводить порядок с такими как сейчас нерациональными требованиями, пусть лучше будет детально и может слишком подробно (требования), зато все максимально логично, обоснованно и правильно (а не как сейчас);
- не согласен в такой-то части (можно с указанием причины);
- совсем не согласен - вполне важно и нужно то что сделали нормотворцы (обязательность всюду ОКЛ и огнестойких кабелей явно и неявно), а без проблем с практической релаизацией не так просто, пусть уж лучше так (чем жертвы, разрушения, Фукусима и конец света);
- может и где-то или даже полностью согласен, да что толку-мне проще сделать, в конечном счете-не мои проблемы, а Заказчика/застройщика;
- достал со своей ерундой;
- а на марсе яблони цветут;
- ну и пр.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #136 : 13 Февраля 2017 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Я не согласен в той или иной степени с Вами по всем трем пунктам [улыбка]
Но пока придержу свое мнение, послушаю остальных
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #137 : 13 Февраля 2017 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Я не согласен в той или иной степени

Но частично согласны в чем то?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #138 : 13 Февраля 2017 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Но в одном не удержусь- деятельность и блоги Харечко имеют отношение к экспертизе как Австралия к Плутону


Я не согласен в той или иной степени

Но частично согласны в чем то?

Только частично и только в чем то )

Хотел бы заметить, что в пункте а) текст насчет "дурачков"- сарказм, да. Это про тех, кто пожелает написать замечания. Здесь нет никакого неуважения к окружающим, ни в коем разе! Горькая ирония, так сказать, и предложение народу пообщаться на тему (хотя бы на форуме)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #139 : 13 Февраля 2017 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

блоги Харечко имеют отношение к экспертизе как Австралия к Плутону

В данном случае интерес представляет не его блог как таковой, а ответы Росстандарта, Минэнерго на его письма.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #140 : 13 Февраля 2017 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

И чем они могут представлять интерес по вопросу данной темы?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #141 : 13 Февраля 2017 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

Подход Росстандарта к добровольным стандартам.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #142 : 13 Февраля 2017 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Не увидел, если честно, ничего особенного. Опять же хотел, что бы меня правильно понимали- никого не принижаю/возвышаю, просто констатирую свое мнение
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #143 : 13 Февраля 2017 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

Вот к примеру ответ Минэнерго  http://y-kharechko.livejournal.com/33373.html   по расцветкам шин. Из их ответа следует  (первые два абзаца второй страницы ответа), что стандарт добровольного применения не имеет особой силы. А точнее никакой. То есть по ответам можно выработать позицию.


Вот эти абзацы


Ответ Минэнерго по ПУЭ.JPG
 
* Ответ Минэнерго по ПУЭ.JPG
(76.91 Кб, 877x665)  [скачать]  [загрузок: 164]

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #144 : 13 Февраля 2017 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Это мне и без блога Харечко известно. Более тогр, считаю, что прежде чем подобное писать, желательно самому шерстить тщательно нормативку и законодательство. Иначе в большинстве случаев детский сад получается: "я так вот хочу", в ответ -цитата закона. Оно отстраненно может так и должно быть, конечно, возможно...для кого-то. Только несерьезно как-то...Личное мнение все это, разумеется
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #145 : 13 Февраля 2017 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

Надо набрать таких ответов некоторое количество. У нас нормативные документы добровольного применения подразумевают, что их выполнение - дело добровольное. То есть если проектировщик что то спроектировал в соответствии с таким стандартом, то он (за исключением случаев, когда есть противоречия в нормах) прав. А экспертиза не должна требовать выполнения безоговорочного таких стандартов. И именно это следует не только из наших законов, но и из ответов различных ведомств.

Это мне и без блога Харечко известно.

Это Вам известно. Но не различным экспертам, которые требуют сами не зная чего.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #146 : 13 Февраля 2017 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

все не совсем так...не так..совсем не так.
Эээх... Это отдельная тема - и она даже есть, заводили здесь. Ладно очень коротко попробую ОБЪЕКТИВНО (насколько возможно с одной стороны) описать ситуацию, для пояснения вопроса  и применения для б)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #147 : 13 Февраля 2017 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)


Егор, просто поверь- все давно известно. В том самом постановлении все описано. Теоретически инструмент оспаривания есть. Практически он не работает. Иное-вне правового поля
Ты же знаешь, что я представляю интересы зака! Возможно у нас законодательство сильно различается, но поверь, всегда отстаивал свою позицию и проекты потом проходили экспертизу. Возможно проходы были "не простыми" и контора у меня как Транснефть и Газпром для РФ, но как представитель зака имею основания полагать, что покуда проектировщик меня не переубедит в решении, то будет по-моему, а экспертиза головняк проектировщика.
Не завидую нашим проектировщикам, хотя у них там скорее всего все "схвачено", возможно поэтому мне легко работать с ними, а не потому что я Дартаньян. [улыбка]


Но не различным экспертам, которые требуют сами не зная чего.

Эксперты скорее побрезгуют изучать какой то контент в Инете, они же эксперты.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #148 : 13 Февраля 2017 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Насчет экспретизы
1)   Есть Градостроительный Кодекс. Там описаны все основные положения всего и вся. Читаем, наслаждаемся, ужасаемся, офигиваем, не понимаем.
2)   Есть согласно ГрК необходимость для ряда объектов экспертизы, для отдельных случаев-государственной. Для это есть специальная структура, формально подведомственная Минстрою-ГГЭ. Основывается в своей деятельность НПА, в т.ч. Постановлением Правительства  (ПП) об экспертизе.  Там написано чем руководствуется эксперт.
3)   ОТДЕЛЬНО есть ПП об оспаривании отрицательных результатов экспертизы. Главная фишка-фиг пойдешь в суд, если все процедуры выполнены – сначала Досудебная процедура по ПП. Процедура настолько мутная, тяжелая и неявная и очевидно ОДНОСТОРОННЯЯ, что реальных прецедентов по ней НЕТ. Специально интересовался даже, в т.ч.  на сайте 0-1.ru.
4)   Эксперт ГГЭ несет целиком и полностью ответственность за свое заключение. Поэтому он не подчиняется (формально) даже своему руководителю в плане какого-либо влияния на результат. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО руководствуется своим мнением. С одной стороны это правильно-да, правильно. ДА! Иначе несложно представить определенные крайности. С другой стороны-имеем сегодняшние проблемы в нормативке, в т.ч. и по электрике. А тут еще замечательные пожарные нормы и волшебство в их применении/прочтении – АДЪ! И что Вы в этой ситуации хотите от эксперта?! Чудес? Но мы люди взрослые, в чудеса не верим. Поэтому эксперта понять можно тоже.
5)   Однако с учетом вышесказанного имеем следующее-почти тотальную неприкосновенность во всех смыслах ГГЭ. Они –цари и Боги. Ограничены только откровенной лажей, да и то не все. Фактически, предел свой они устанавливают сами. Поэтому тут не надо иллюзий насчет судов и прочего. Да где-то ведущие экспреты могут сказать ай-я-яй эксперту и возможно(!) он к ним прислушается. Да, где-то эксперты вежливые, милые и разумные люди. Но надеется на это не стоит. Такие вот дела

Насчет моего варианта действий с Сп 6 б)
Здесь все проще-согласно 123-ФЗ можно не выполнять добровольные документы, но при РАСЧЕТЕ РИСКОВ +обосновании . А последнее – за экспертом. Насчет экспертизы-см. выше. И никакой Росстандарт здесь не причем. Где Росстандарт и где ФАУ ГГЭ. Вот как-то так. Т.е. это схема вполне рабочая-но конечный итог зависит от эксперта. А если у  того настроение плохое  (обидели дядю, например) – то вероятность положительного итога начинает резко падать.
Но никого не убеждаю – все мое мнение, пусть и на основании определенных данных


Теперь насчет моего несогласия и вариантов (векторных, так сказать) решения проблем (т.е. НЕвыполнения ОКЛ=НЕ испытания по ГОСТ Р 53316) с требованиями 4.9. СП 6.13130.
Сначала повторю варианты в виде направлений-векторов (без конкретики и кроме варианта-смотреть по ситуации: попросят-сделаем. не попросят-не сделаем):
а)Ждать очередного пересмотра СП 6 (2018-2019) и МАССОВО писать замечания;
б)Не выполнять 4.9 СП 6 в части испытаний по ГОСТ Р 53316 аргументируя "добровольностью", для чего (в т.ч.) обосновываем здравым смыслом, иными нормами и расчетом рисков по методике МЧС (там же считается и время эвакуации и прочие проверки по ОпаснымФакторамПожара)
в) Требовать (официально, разумеется) отмены/пересмотра СП 6.13130. Конечно, на основании ЮРИДИЧЕСКИХ аргументов ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, а не "хочу" как некоторые

ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #149 : 13 Февраля 2017 года, 23:19
(ссылка на это сообщение)

Каждый вектор отработаем и куда идти будет ясно. Пока вполне реальный путь а)

Проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #150 : 13 Февраля 2017 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Насчет экспретизы

Думаю что эти люди не роботы, потому как в НТД бывают и явные ошибки, они наверняка эти ошибки не учитывают.
Если в доводах будет логика, то думаю они решение пропустят и не станут заниматься буквоедством.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 22  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 957, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines