beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22223
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288592
Голосование по вопросу:
На насколько проблемным Вы видите вопрос необходимости применения и огнестойких кабеленесущих конструкций и огнестойких кабелей?
Ничего огнестойкого применять не нужно (в СССР все работало и не горело, основные жертвы с обсуждаемым не связаны) - 1 (2.2%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но без чрезмерного усложнения (лучше перегибы/недогибы, но просто и унифицировано) - 8 (17.4%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но детально и очень подробно, сделать максимально логично, обоснованно, правильно - 30 (65.2%)
Согласен не со всем (с описанием причины в теме) - 1 (2.2%)
В нормативной документации все сделано правильно (всюду ОКЛ и огнестойкие кабели явно и неявно, это лучше, чем будут жертвы) - 2 (4.3%)
Согласен не со всеми требованиями, но мне проще их выполнить (в конечном счете это проблемы Заказчика/застройщика) - 4 (8.7%)
Прочее - 0 (0%)

Число проголосовавших: 45

Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 22  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Необходимость огнестойких кабелей и ОКЛ. Опрос

Количество просмотров - 45486
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
03 Февраля 2017 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)

Вопрос-опрос. Фантазия на тему-а как бы хотелось нам.
Если есть желающие ответить  - прошу максимально честно и без реверансов и прочей дипломатии (в теме я пару раз достаточно резковато отдельным форумчанам отвечал -надеюсь не приняли на свой счет), обещаю не дискутировать.
А насколько проблемным ВЫ видите вопрос необходимости (избыточной) и ОКЛ и огнестойких кабелей?. Краткая суть вопроса с моей стороны – текст курсивом в Сообщении #158 : 30 Января 2017 года, 00:19 (там немного, несколько предложений,  прочесть не много времени.). По желанию –можно и шире рассмотреть , прокомментировать хоть все мои сообщения, только приветствую.
Возможные варианты ответов в опросе, например (естественно, можете как угодно отвечать):
- согласен целиком и полностью, и даже больше - ниче огнестойкого не надо совсем, в СССР все работало и не горело, основные жертвы были и есть не там;
- согласен, надо наводить порядок, но все же что бы попроще, без заморочек, лучше пусть местами перегибы/недогибы, зато просто и унифицированно;
- согласен, надо наводить порядок с такими как сейчас нерациональными требованиями, пусть лучше будет детально и может слишком подробно (требования), зато все максимально логично, обоснованно и правильно (а не как сейчас);
- не согласен в такой-то части (можно с указанием причины);
- совсем не согласен - вполне важно и нужно то что сделали нормотворцы (обязательность всюду ОКЛ и огнестойких кабелей явно и неявно), а без проблем с практической релаизацией не так просто, пусть уж лучше так (чем жертвы, разрушения, Фукусима и конец света);
- может и где-то или даже полностью согласен, да что толку-мне проще сделать, в конечном счете-не мои проблемы, а Заказчика/застройщика;
- достал со своей ерундой;
- а на марсе яблони цветут;
- ну и пр.
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #226 : 22 Февраля 2017 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Этот сертификат на ОКЛ в целом. Заказчика это устроило.

Эксперт (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #227 : 22 Февраля 2017 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Этот сертификат на ОКЛ в целом. Заказчика это устроило.


Заказчика устроило. А меня нет. Докажите, что используемые кабели удовлетворяют требованиям ГОСТ 31565-2012. И то что устроило заказчика совсем не означает, что устроит надзорные органы.

Проектировщик (Москва, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #228 : 22 Февраля 2017 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

без сертификата конечно никак. Никакие сравнительные таблички и обозначения в марке кабеля, эксперта ГАСН не устроят.

Эксперт (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #229 : 22 Февраля 2017 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

без сертификата конечно никак. Никакие сравнительные таблички и обозначения в марке кабеля, эксперта ГАСН не устроят.


И когда окажется, что кабель закуплен, а использовать его нельзя, заказчика это устроит? Заказчик скажет: "А почему мне не сказали, что кабель не соответствует другим национальным стандартам?"


ГАСН имеет право останавливать строительство, штрафовать, и много еще чего может. И вы тащите на стройку кабели, которые не соответствуют Федеральному Закону 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

И вы тащите на стройку кабели, которые не соответствуют Федеральному Закону 123-ФЗ

Но здесь не ваша вина. Нет у нас (по крайней мере мне не известны) кабели, например, в исполнении нг-FRLS, которые бы удовлетворяли требованиям СП 6.13130 и ФЗ-123. Требования к кабелям есть, а кабели никто не производит, удовлетворяющие этим требованиям. И на проектную организацию пытаются возложить требования по дополнительной сертификации.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #230 : 22 Февраля 2017 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что если поляки захотят-без труда сертификат на 53316 получат, технически по конструкциям проблем не вижу. А вот с кабелями-тут вопрос. С кем они договорятся? Ну да ладно. Итоги будем подводить?

Ну все же не на проектную именно. Здесь все в опр смысле заложники ситуации.
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #231 : 22 Февраля 2017 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)

ОКЛ только на магистральные линии!

Эксперт (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #232 : 22 Февраля 2017 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что если поляки захотят-без труда сертификат на 53316 получат

Они на 53316 получили сертификат. А на ГОСТ 31565-2012 нет.

ОКЛ только на магистральные линии!


Они у вас вне здания проходят?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #233 : 22 Февраля 2017 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Они на 53316 получили сертификат.

на DIN
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #234 : 22 Февраля 2017 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

ElectroLamp, Под зданием от ГРЩ до АВР, ППУ и внутри, от ППУ до распред щитов и далее до конечного устройства.


Вот до конечного устройства это вилы.
В светильники кабель 3х1,5 не лезет, в трубу HF 25 один, а 32 больше 2-ух кабелей не залазит... ну и другие прелести

Эксперт (Омск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #235 : 21 Марта 2017 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Тема на месяц остановилась. Решил оживить. Как проектировщик вынужденный искать различные варианты обратил внимание, что почти все производители кабелей бросились сертифицировать ОКЛ. При этом почти все уже испытали варианты с обычными ПВХ-трубами, но вот пластиковые кабель-каналы почему в забвении. Из открытой прокладки кроме гефестовской Саламандры, ничего не предлагается. Монтажники иронизируют, что надо ставить огнестойкие коробки, при этом датчики, оповещатели делаются из пластмассы. Но тут как говорится: заставь дурака богу молиться, он и лоб  расшибет. Не за горами тот день когда нормотворцы опомнятся и  заставят делать из огнестойкого 5 мм железа

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #236 : 21 Марта 2017 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Цитата
железа

...сейсмостойкого  и нержавеющего...
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #237 : 21 Марта 2017 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Поддерживаю третий вариант (данного опроса)
Напишу кратко, почему нормативы для ОКЛ избыточны на мой взгляд : При пожаре, МЧС-ки делают все необходимое, чтобы ,,списать,, пожар на КЗ, дабы на электрику, и тем самым давят на применение ОКЛ, отсюда и корни растут....(это сугубо мое мнение)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #238 : 21 Марта 2017 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

почти все производители кабелей бросились сертифицировать ОКЛ

Это для пожарной сигнализации. Электрикам от этого не легче.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #239 : 21 Марта 2017 года, 23:38
(ссылка на это сообщение)

так речь о КАБЕЛЯХ...
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #240 : 22 Марта 2017 года, 00:18
(ссылка на это сообщение)

Сегодня скачал
https://avangard-cable.ru/katalog/kabelnaja-linija/

Пишут до 1 кВ

Еще почитал, думаю. Ну и дурачок же был. Утверждал, что гофра за подвесным потолком - горючий материал. А оно воно как выходит. Наоборот, надо ее рекомендовать для прокладки линий за подвесным потолком.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 22  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 973, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Vaqqav, Рафаэль 2015, Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines