Сообщение #1 : 08 Февраля 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

У меня вопросы по расчету ВЛИ СНТ.
1. Заказчик в ТЗ задал на 1 дом 15 кВт. Всего 170 домов.Считаем по СП 31-110-2003 получаем мощность для выбора тр-ра 380 кВт.
Но ТУ местных ЭС разрешают максим. мощность только 300 кВт, хотя и поставили КТП с тр.  400 кВА. Какую мощность на 1 дом принимать в проекте? Из разрешенной получается 11 кВт (Ко=0,15 табл. 6.3).
2. При расчете потерь напряжения ГОСТ 32144-13 проценты не прописывает, какими задаваться?
3. Какой коэффициент брать из табл. 6.3 при расчете нагрузок по линиям? Например на линии 38 домов, к-т из табл. 6,3 равен 0,205, нагрузка получается 85,7 кВт, на других еще и больше, в сумме на 4х линиях получается больше разрешенных 300 кВт. Соответственно при длинных линиях, у меня до 800м, потери напряжения , если 11 кВт на дом, намного больше задаваемых в старом ГОСТе 5%, даже СИП-4х120 не проходит. А увеличивать количество линий заказчик не желает.
Для чего вообще дана таблица 6.1 в СП-31-110-2013, если сейчас задают нагрузку на 1 дом от 10 кВт и выше.

Проектировщик (Домодедово, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Февраля 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003
табл.6.2 и 6.3 - для квартир многоэтажных домов
для расчета дачных домиков - табл. 6.1

расчет коттеджей ведется по РД 34.20.185-94 с изм.1999г. Таблица 2.1.1.1 (дополнительная)
мощности коттеджей колеблются взависимости от плит пищеприготовления - от 11.5 до 25,1 кВт на коттедж

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2017 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

что-то не так... тянуть линию на 0,4 кВ на 800 м как-то не очень правильно. я обычно дальше 400 м не тяну, а ищу другой источник, иначе у потребителей будут проблемы.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Февраля 2017 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

я дальше 200-300м не тяну линию ВЛИ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Февраля 2017 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

Я всегда объясняю Заказчику, что Ему нужно потребовать от Сетей довести (именно их линию ВН 10 кВ по линии балансового разграничения) до т. н. центра нагрузок потребителя (СНТ). Хотя в "крайнем" проекте сети за т. н. .. "за свой счет" подвели именно к крайней точке по ген. плану. Там поставили типовой ПУ (пункт учета 10 кВ с аппаратурой защиты (предохранитель 10 кВ), учета, и передачи данных). Далее ВЛ 10 кВ до места установки ТП-10/0,4 = 800-900 м и по это же линии 0,4 кВ для ж/д по этой линии. Далее по поселку ВЛ 0,4 кВ СИП.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Weron
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Февраля 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за ответы. Особенно за дополнения к РД. Прикинула по таблице 2.1.1.1 п.3 одну линию, получилось почти вдвое больше, чем по СП-31-110. Похоже ЭС выдавали разрешение ТУ не по этой таблице.
Насчет длины линий. ЭС поставили СНТ одну КТП примерно в середине, но форма площади застройки сильно вытянута. Придется все-таки увеличить число отходящих ВЛИ. Иногда приходится ставить на опоре дополнительно секционирующий аппарат с защитой от КЗ
К сожалению никто не сказал допустимый максимум потерь напряжения. Энергоснабж. организация тоже ничего не говорит.           

Проектировщик (Домодедово, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Февраля 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Похоже ЭС выдавали разрешение ТУ не по этой таблице.

я однажды, у нас, столкнулся с методом расчета мощности при выдаче ТУ, никакого расчета просто не было, они впервые открыли для себя СП31-110-2003
К сожалению никто не сказал допустимый максимум потерь напряжения.

это по СП31-110-2003 п.7.23

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Weron
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2017 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1 спасибо . Значит стремимся к 7,5%.

Проектировщик (Домодедово, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2017 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Значит стремимся к 7,5%

Нет, стремимся сделать меньше 7,5%.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2017 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1 спасибо . Значит стремимся к 7,5%.

это предельное допустимое значение, должно быть меньше

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Weron
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Февраля 2017 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

И все-таки 7,5 чуточку лучше чем 5%
А не подскажете, есть ли доступные программы для расчета ВЛИ. Что-нибудь в экселе. На любое количество опор и разные провода.

Проектировщик (Домодедово, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Февраля 2017 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

потери напряжения должны быть минимальны, но
СП31-110-2003 дает возможные предельные минимальные, значит
они должны быть просчитаны и по расчетам минимальны,
в пределах до величин указанных в СП 31-100-2003

И все-таки 7,5 чуточку лучше чем 5%

5% лучше, чем 7,5%, т.к. меньше,
но это надо посчитать

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Февраля 2017 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Weron
я послал Вам личное сообщение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Weron
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Февраля 2017 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго вечера. У меня еще вопросик по ВЛИ-0,4 кВ.
ГИП сказал, что освещение СНТ делать отдельным СИП2 4х25. Но не могу найти стрелы провеса для него. Длина пролетов до 35 м.
Кто-нибудь видел такую таблицу? Подскажите, где.

Проектировщик (Домодедово, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Февраля 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите в типовых проектах с проводом СИП-4, там должен быть 4х25.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1146, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines