Электроснабжение школы. Определение категории надежности электроснабжения котельной

Количество просмотров - 5872
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 15 Мая 2019 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Плохо поняли. Очевидно-раз по тексту отождествляете АВР  для комплекса электроприемников и первую категорию для конкретного электроприемника. По ПУЭ категоруются электроприемник, не здание и не электроустановка. Установка АВР-еще не категория 1 для каждого приемника. Всё-удачи!
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Мая 2019 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Но бывают настойчивые эксперты.

На форумах, по большей части.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Мая 2019 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Эти штуки взаимоувязаны ?

СП 89.13330.2016. "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76"
Цитата
16.1 Электроснабжение котельных необходимо осуществлять в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с [17] и техническими условиями электросетевой компании.

а также есть в
Цитата
16.7.....все котельные, работающие на твердом топливе, независимо от параметров теплоносителя относят по условиям электроснабжения к первой категории.

Школа, 3-х этажная. более 1000 мест. Есть МГН. Здание с постоянной охраной (дежурным персоналом).
- лифты
Цитата

"ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
5.5.1.1. Техническая характеристика электрического оборудования и его исполнение должны соответствовать параметрам лифта по напряжению и частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования.
Характеристики внешней питающей сети должны отвечать назначению лифта и быть не ниже 2-й категории электроснабжения.

лично я лифты  пассажирские или грузовые где может присутствовать человек по первой питаю...  в той же таблице 6.1 СП 256, где есть лифты упоминания в общественных  -  они первой категории. к тому же в пассажирских лифтах есть требование в случае пожара прекращать работу и опускаться на оговоренный этаж и открывать двери и прекращать работу и делается это для предотвращения застревания  и гибели людей при пожаре (является ли это признаком системы защиты от пожара, как по мне -да...с вытекающими - 1 категория и СП.6)

- индивидуальный тепловой пункт
СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов"
Цитата
7.2. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении.


-серверная;
вот тут ничего не скажу..обычный потребитель электроснабжение которого выполняется  кк обычного потребителя, если иного не оговорено в задании или технологами. к которым спокойно могут предъявляться  требования и по первой и по второй и по третьей категории . в школе если серверная прекратит работу не случиться ничего  сверхъестественного  и страшного

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Мая 2019 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

лично я лифты  пассажирские или грузовые где может присутствовать человек по первой питаю...  в той же таблице 6.1 СП 256, где есть лифты упоминания в общественных  -  они первой категории

Спасибо, я обратил внимание на это.
Хоть информации про лифты в учебных заведениях и нет, но в моем случае смежники сказали, что все лифты предназначены для пожарных расчетов и МГН. Так что они еще и СПЗ.

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Июня 2019 года, 01:54
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, еще вопрос.
Последнее время стало модным применять в школах "мобильные компьютерные классы". Задался вопросом, а как и в каком объеме учитывать нагрузки для зарядки данного оборудования?
Есть ли где в нормативке информация по учету расчетных нагрузок зарядных устройств?

? (Петрозаводск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Июня 2019 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, еще вопрос.
Последнее время стало модным применять в школах "мобильные компьютерные классы". Задался вопросом, а как и в каком объеме учитывать нагрузки для зарядки данного оборудования?
Есть ли где в нормативке информация по учету расчетных нагрузок зарядных устройств?

Мне кажется надо исходить из того, что
Мобильные классы – это мультимедийные полнофункциональные классы. Представляют они собой тележку – сейф на колёсах, который в любой момент можно переместить в любое место в пределах школы, например в лабораторию, или в кабинет физики.
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 03 Июня 2019 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Мобильные классы – это мультимедийные полнофункциональные классы.

Тут попробую возразить.
Во-первых, когда они в работе, то не подключены к сети, ибо на партах нет розеток (в большинстве случаев). Получается, что на расчетную нагрузку  данном состоянии не влияют.
Во-вторых, когда они находятся в стадии зарядки, то нагрузка на сеть много меньше установленной мощности для ЭВМ в 0,35кВт. У меня на ноуте на блоке питания 55вт, и он не слабый.
Вот и думаю, что рассматривать как полноценный класс - не вариант. Может есть нормы для учета нагрузок зарядных устройств.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines