Эти штуки взаимоувязаны ?
СП 89.13330.2016. "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76"
16.1 Электроснабжение котельных необходимо осуществлять в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с [17] и техническими условиями электросетевой компании.
а также есть в
16.7.....все котельные, работающие на твердом топливе, независимо от параметров теплоносителя относят по условиям электроснабжения к первой категории.
Школа, 3-х этажная. более 1000 мест. Есть МГН. Здание с постоянной охраной (дежурным персоналом).
- лифты
"ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
5.5.1.1. Техническая характеристика электрического оборудования и его исполнение должны соответствовать параметрам лифта по напряжению и частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования.
Характеристики внешней питающей сети должны отвечать назначению лифта и быть не ниже 2-й категории электроснабжения.
лично я лифты пассажирские или грузовые где может присутствовать человек по первой питаю... в той же таблице 6.1 СП 256, где есть лифты упоминания в общественных - они первой категории. к тому же в пассажирских лифтах есть требование в случае пожара прекращать работу и опускаться на оговоренный этаж и открывать двери и прекращать работу и делается это для предотвращения застревания и гибели людей при пожаре (является ли это признаком системы защиты от пожара, как по мне -да...с вытекающими - 1 категория и СП.6)
- индивидуальный тепловой пункт
СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов"
7.2. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении.
-серверная;
вот тут ничего не скажу..обычный потребитель электроснабжение которого выполняется кк обычного потребителя, если иного не оговорено в задании или технологами. к которым спокойно могут предъявляться требования и по первой и по второй и по третьей категории . в школе если серверная прекратит работу не случиться ничего сверхъестественного и страшного