КЛ 0,4-10 кВ. Помогите с правильным расчетом КЛ

Количество просмотров - 2659
(ссылка на эту тему)
Bazei
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Февраля 2017 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, помогите выбрать сечения проводника АВБбШв, прокладываемого от ТП 0.4 кВ сначала в земле в трубе потом с выходом на фасад здания в мет. лотки. Нагрузка 206 кВт приемник - чиллер.
Всем огромное спасибо.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2017 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка 206 кВт еще мало о чем говорит. Мощность большая и при разных коэффициентах спроса цифры достаточно сильно меняются. Какой коэффициент спроса брать для данной установки можно только гадать. По М788-1069 на компрессоры 0,7, при обратном пересчете с паспортных данных других чиллеров получилось 0,95. Прикинул расчетный ток с коэффициентом спроса 0,95.
Но надо поднимать всю торговую цепочку, пусть дают паспортные данные на данную модель где указан рабочий ток установки.
Скриншот 2017-02-11 14.28.26.png
 
* Скриншот 2017-02-11 14.28.26.png
(95.08 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 358]

Конструктор (Одесса, Украина)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2017 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

За основу выбора сечения я беру ТЗ от вентиляционщиков (а они из инжиниринга производителя). Ни на какие коэффициенты спроса, одновременности и т.д. ориентироваться нельзя, т.к. при +35оС все 12 компрессоров могут непрерывно работать весьма долго
А для Вашего случая (как пример) подходит чиллер № 622, значит ток берём 458А. На максимальный пусковой 632А внимания можно не обращать (он доли секунды)

Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(134.76 Кб, 1146x513)  [скачать]  [загрузок: 345]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2017 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

Из любопытства просчитал рабочий ток при данной мощности в данных от производителя с Вашего скриншота. Получается для теоретического расчета можно брать коэффициент спроса = 1, а cos f = 0,7, тогда цифры сходятся. В случае с 206 кВт расчетный ток ориентировочно можно брать 447 А
Скриншот 2017-02-11 18.11.03.png
 
* Скриншот 2017-02-11 18.11.03.png
(87.62 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 305]

Конструктор (Одесса, Украина)
Bazei
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2017 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы коэффициента спроса в паспорте не нашел. По токам в фото.
20151008_131355.jpg
 
* 20151008_131355.jpg
(440.45 Кб, 1200x1600)  [скачать]  [загрузок: 257]

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Февраля 2017 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Расчетный ток Вы посчитали, но ведь теперь нужно рассчитать длительно допустимый ток с учетом поправочных коэфф. прокладки кабеля, согласно ПУЭ. При этом нужно потом проверить на потери напряжения для двигателей 5% допускается. Еще нужно проверить условие согласования выбранного сечения с выбранным аппаратом защиты.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2017 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

И ще нужно учитывать потери напряжения при пуске двигателя с учетом cosфи 0,3.
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2017 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Эта бумага - не инжиниринг Производителя, а Договор Поставщика (Johnson Controls) с Покупателем (см. колонтитул!). На её основании сечение считать я бы не стал.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bazei
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Февраля 2017 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

К сожалению кроме этого договора электротехнические характеристики нигде не указаны. Я так понял что порядок расчетов такой :
Производим расчет сечения токопроводящей жилы кабеля АВБбШв, прокладываемого в земле и кабельных лотках на расстояние 70м.

I=P/(√3*U*cos⁡(φ)) = 206000/(1.73*380*0.9) = 348.17 A
Согласно ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Для многожильного кабеля, проложенного в земле выбирается сечение 240 мм ².  Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93 соответственно I = 348.17 * 0.93 = 323.8 A. Выбирается сечение в 240 мм ².
Выполняем расчет потери напряжения в проводнике:

∆у = М/(S*C) , где:
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L , где:
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
М=Р*L=206*70=14420 кВт*м
∆у = М/(S*C)=14420/(240*50)=1,2 % , что соответствует принятым нормам.

Подскажите что упустил или что не так. Всем спасибо за помощь !

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Bazei
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Февраля 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

И да изменится ли расчет если в ТП стоят плавкие вставки.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Февраля 2017 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю, мои сообщения Вы игнорируете, ну да ладно. Если у вас плавкие вставки, нужно выполнить проверку на кратность тока кз, должно выполнятся условие Iкз./Iпл.вст > 3. Где: Iкз. наименьшое занчение кз., Iпл.вст  - номинальный ток пл. вставки. Если кратность не выполняется, нужно увеличивать сечение кабеля. Длительно допустимый ток, вы умножаете на 0,93, у вас кабель АВБбШв - 4х240?

Можно воспользоваться достаточно не плохой программой расчета сечения кабеля https://www.proektant.org/index.php?topic=1829.
P.S.
Если хотите правильно выбирать кабель, откройте любой справочник по электроснабжению, хотябы того же Григорьева почитайте.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Февраля 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Если у вас плавкие вставки, нужно выполнить проверку на кратность тока кз, должно выполнятся условие Iкз./Iпл.вст > 3

Это было так давно... Сейчас ПУЭ нормирует время отключения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Февраля 2017 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


Если у вас плавкие вставки, нужно выполнить проверку на кратность тока кз, должно выполнятся условие Iкз./Iпл.вст > 3

Это было так давно... Сейчас ПУЭ нормирует время отключения.

Все используют книгу Беляева))) А в каком разделе ПУЭ это написано, подскажите, пожалуйста!!!
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 20 Февраля 2017 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

п.1.7.79 ПУЭ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Февраля 2017 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)


п.1.7.79 ПУЭ

Да, все правильно, я просто смотрел ПУЭ 1986 г, там еще кратность кз приводиться))) В ПУЭ 7 издания этот раздел переделали. Спасибо!!!
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1146, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines