Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста в цеху имеется спринклерное пожаротушение. Соответственно происходит пожар и система автоматически тушит пожар.
Вопрос нужно ли устанавливать в подобных помещениях извещатели к примеру ручные, дымовые и т.д.?
Поскольку есть разные мнения. Кто-то говорит, что не требуется поскольку спринклера сработают всё потушат, но мне хотелось бы узнать ответ на форуме.
Хотелось бы подкрепить ответы пунктами норм.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2017 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

В принципе система спринклерного пожаротушения выполняет функции пожарной сигнализации. Но поскольку получается, что идет срабатывание системы на повышение температуры, то срабатывание спринклеров происходит достаточно поздно, не на ранних стадиях. В связи с чем вопрос возник? Какие задачи хотим решить?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2017 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

1 - система водяного пожаротушения (спринклера) выполняет функции пожарной сигнализации (обнаружение)
2 - система пожаротушения не выполняет функции ручного обнаружения возгорания - мы, там где водяное АПТ еще добавляем ручные пожарные извещатели.
З.Ы. для РБ.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Февраля 2017 года, 01:09
(ссылка на это сообщение)

В связи с чем вопрос возник? Какие задачи хотим решить?

Если необходимо задействовать систему опопвещения о пожаре и управления эвакуацией - АПС необходима!

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Февраля 2017 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Если необходимо задействовать систему опопвещения о пожаре и управления эвакуацией - АПС необходима!

Зачем - водяное пожаротушение выполняет функции обнаружения возгорания - то есть выполняет функции ПС - запускает ОП.
Единственное, как я уже писал, не выполняется ручной пуск ОП - необходимо доставлять ручные ПИ на выходах...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Февраля 2017 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Зачем - водяное пожаротушение выполняет функции обнаружения возгорания - то есть выполняет функции ПС - запускает ОП.

не согласен - у установок пожаротушения большая инерция срабатывания + перестраховки на случай ложных сработок!
о требованиях стандартов говорить не буду так как мы в разном нормативном поле

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1074, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines