Уравнивание потенциалов в помещении В-1а. Документы, требующие контур из стальной полосы

Количество просмотров - 6952
(ссылка на эту тему)
Elomir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Февраля 2017 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги, помогите решить вопрос.
Разрабатываю проект, в котором есть взрывоопасное помещение класса В-1а, также по JMP оно отнесено к классу чистоты D (зоны, для выполнения менее ответственных стадий производства стерильной продукции. Работа с компонентами после мойки). Коллеги по работе настаивают, что в этом помещении необходимо для уравнивания потенциалов делать по периметру помещения внутренний контур заземления (стальная полоса). Я склоняюсь к использованию КУП за потолочном пространстве. В нормативной документации (пока только ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13) такого требования не нашел. Подскажите, где такое требование может быть.

Проектировщик (Курск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2017 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
6.3 Опасность, которую представляют открытые и сторонние токопроводящие части
6.4 Уравнивание потенциалов

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Есть такое письмо

Выполнили так: от эл.оборудования провода идут в Ех коробку, от нее в помещение невзрывоопасное к ГЗШ.
Не знаю насколько это правильно.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Когда писалось это письмо по контуру пускали рабочие токи
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2017 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Т.е. полоса допускается? Тоже запретов не нашел ни в ПУЭ ни в 60079.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Т.е. полоса допускается?

Только для подключения РЕ проводников, ни каких РЕN быть не должно.

Я склоняюсь к использованию КУП за потолочном пространстве.

Сомнительное решение, не на виду (скрыто за потолком), удалено (большие длины РЕ проводников) и обслуживать на потолке не удобно.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2017 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Если много СПЧ тогда есть резон делать полосу. Если 3 насоса то по мне так лучше проводами отдельными в КУП, только КУП поставить вне зоны. Старые тетки в проектной конторе везде заставляли делать полосу, даже в туалете по кафелю  проложат и покрасят в желтозеленый цвет,
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

покрасят в желтозеленый цвет
специальной желтозеленой краской (встречал в описаниях, ага)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2017 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013

ГОСТ IEC 60079-14-2013 вам в помощь
Запрещено разделять PEN проводник на PE и N
Если ГЗШ расположена во взрывобезопасной зоне, то контур заземления в вашем помещении должен быть соединен отдельным проводником с ГЗШ.
У меня самого не рез возникал вопрос, по поводу ссылок на ПУЭ, ибо после выхода ТР ТС 012/2011, с 15.03.2015, ПУЭ больше не является надежным источником. (тут кто, что говорит)

Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Февраля 2017 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013 вам в помощь

Спасибо, только не понял зачем он мне?

Запрещено разделять PEN проводник на PE и N

Вы путаете, в Ех зоне не допускается применять PEN проводники.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #11 : 13 Февраля 2017 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, только не понял зачем он мне?

НЕ вам, а автору, вопроса, вы правы, вам он не нужен! Простите за флуд и копипаст!
Автору, Если вы сомневаетесь, что делать с заземлением, и на что ссылаться, данный ГОСТ актуален. Особенно для тех кто работает (и разрабатывает оборудование) только во (для) взрывоопасных зонах. Там достаточно сделать поиск по слову.
Вы путаете, в Ех зоне не допускается применять PEN проводники.

Я не ничего не путаю, во взрывоопасной зоне запрещено разделять PEN проводник на PE и N, следовательно во взрывоопасной зоне не допускается применять PEN проводники. Все логично, разве нет. ))
И по скриптум, ГОСТ Р 51330.13 давно не действует.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Февраля 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Все логично, разве нет.

Если разделять ПЕН запрещено, то используется ПЕН. Я так думаю. [подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Февраля 2017 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

во взрывоопасной зоне запрещено разделять PEN проводник на PE и N, следовательно во взрывоопасной зоне не допускается применять PEN проводники

Как же разделить там то, чего там нет ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Февраля 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)


Как же разделить там то, чего там нет ?

В посте выше ясно сказано, что делить то чего нет категорически запрещено! [подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Февраля 2017 года, 00:28
(ссылка на это сообщение)

Да-да, именно этот запрет на деление поможет избежать появление PEN, простой запрет не катит
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1113, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines