beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 6-10 кВ. Монтаж соединительной муфты 6 кВ внутри ЗРУ-6 кВ

Количество просмотров - 5886
(ссылка на эту тему)
Базавлук Владимир
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Февраля 2017 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, подскажите, пожалуйста, допустимо ли выполнять монтаж соединительных муфт внутри зданий? У меня ситуация следующая: на существующей подстанции в ЗРУ-6 кВ сейчас проложен участок кабеля от камеры токоограничивающего реактора до камеры разъединителя другой ячейки (для подключения вторым присоединением) и второй участок от камеры разъединителя до Заявителя. 2-ой участок не нанесен на топографической основе. Сейчас требуется подключить Заявителя основным присоединением в свою ячейку, из-за отсутствия на съемке кабеля возникает сложность, с выбором места установки соединительной муфты, расчета расхода кабеля и в принципе отображения проектных решений в проекте. В связи с чем возникла идея выполнить соединение существующих участков кабельных линий в камере разъединителя. Просьба отвечать аргументированно с ссылками на нормативные документы.  
IMG_7024.JPG
 
* IMG_7024.JPG
(1988.42 Кб, 1832x3264)  [скачать]  [загрузок: 2370]
Подключение кабеля в ячейку №506.1.png
 
* Подключение кабеля в ячейку №506.1.png
(81.45 Кб, 333x794)  [скачать]  [загрузок: 2269]

Ведущий инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2017 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

В
нормативные документы
не включен запрет на установку муфт внутри сооружений (не известен такой запрет).
Технически муфта внутри будет находиться в более благоприятных условиях.
При некачественных муфтах, некачественном монтаже  и т.п. с точки зрения опасности повреждения прочих элементов внутри сооружений, муфта несет определенную опасность.
Но это все ненормативные и однобокие рассуждения
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2017 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

А почему не предусмотрите эти муфты в кабельном канале сразу под ячейкой?
(и вопрос больше все-таки "Монтаж соединительной муфты 6 кВ внутри камеры ЗРУ", а не просто внутри ЗРУ. - немного сбивает название темы. Внутри ЗРУ размещать муфты можно в любом случае.)

Инженер ( ? , Украина)
Базавлук Владимир
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Февраля 2017 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

нормативные документы
не включен запрет на установку муфт внутри сооружений (не известен такой запрет).

Я такого запрета тоже не нашел, но сети в моём регионе - Новосибирская область (объект заказчика находится в Ростовской области) требуют, чтобы соединительная муфта была не ближе 10м от ТП. Я думаю, что это оправдано дальнейшей эксплуатацией, то есть при необходимости врезки в этот кабель или перезавода, не появится лишняя муфта на километр и восстановление при необходимости будет проще.   
При некачественных муфтах, некачественном монтаже  и т.п. с точки зрения опасности повреждения прочих элементов внутри сооружений, муфта несет определенную опасность.
, согласен с точки зрения ПБ уменьшает пожаробезопасность.

А почему не предусмотрите эти муфты в кабельном канале сразу под ячейкой?

Потому что, в данном случае кабели существующие, которые встречаются на линейном разъединителе и место установки соединительной муфты ограничено запасом концов этих участков при подъеме на разъединитель. Подстанция старая и кабельное сооружение отсутствует в принципе.
(и вопрос больше все-таки "Монтаж соединительной муфты 6 кВ внутри камеры ЗРУ", а не просто внутри ЗРУ. - немного сбивает название темы. Внутри ЗРУ размещать муфты можно в любом случае.)

Меня интересует именно монтаж в общем в ЗРУ, камера это просто частный случай, да и выполнять монтаж соединительной муфты в своей камере (то есть длина участка кабеля будет около 3м, по-моему слишком).
Я понимаю, что в разных сетях свои хотелки и свой опыт) 

Ведущий инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Февраля 2017 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

а со знакомыми монтажниками не пробовали пообщаться на предмет "а хватит ли вообще места для работы?"

https://www.youtube.com/watch?v=sEZ29cCYYmI

Монтажник (Челябинск, Россия)
Базавлук Владимир
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2017 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)


а со знакомыми монтажниками не пробовали пообщаться на предмет "а хватит ли вообще места для работы?"

https://www.youtube.com/watch?v=sEZ29cCYYmI

Я предусматривал выполнение проема, на стене разъединителя, для этой цели, см. фотографию. Но в итоге договорился с представителем Заказчика о том, чтобы кабель существующий показать условно на топографической основе, проложить новый участок кабеля и соединение выполнить за пределами здания.  Вопрос о нормативах открыт, если кто-то найдет новую информацию, буду благодарен)

Ведущий инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Февраля 2017 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

бог в помощь, вот ещё видео с хорошим саундтреком, но с ограничением 18+ [улыбка]

https://www.youtube.com/watch?v=qfGaevm6dfU

Монтажник (Челябинск, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2017 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Муфты должны находится за пределами ЗРУ для удобства обслуживания ремонта кабеля. Например вышел из строя кабель в концевой разделке, надо подтянуть его, открыли ячейку а внизу муфта соединительная на соседнем кабеле. Никто не рискнул кабель трогать.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 995, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines