beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт категории по пожароопасности для гаража. Помощь в выполнении и примеры

Количество просмотров - 45786
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 03 Марта 2017 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

Зачем считать коэффициент при движении воздуха, если без движения воздуха  имеем категорию В? Я к этому клоню

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #32 : 03 Марта 2017 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

если без движения воздуха  имеем категорию В

Если помещение не относится к категориям А или Б, испарение не считается. там важна только теплота сгорания , а также расположение и площадь пожарной нагрузки.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
kasper33
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 02 Августа 2018 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Столкнулась с такой проблемой, что не могу понять, как рассчитывается категория склада с алкогольной продукцией. Там кроме алкоголя еще хранятся консервы, макароны, сахар, коробки с печеньем, шоколад, холодильная камера и т.д. Помогите пожалуйста рассчитать.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 02 Августа 2018 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Смешно. Оформите исходные данные и выложите в ветке. Ветку лучше отдельную создать.
Размеры помещения, высота, взвесьте всю продукцию. И напишите в кг.
Тогда можно возвращаться к теме

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 10 Ноября 2022 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане, допускается ли при расчёте на В1-В4 в помещении - "гараж для микроавтобуса" (от категории А ушли мероприятием с поддонами под бензобак) принимать за низшую теплоту сгорания микроавтобуса - 31,7 мДж/кг (из приложения, п. 59 - Кошмаров Ю.А. "Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. Учебное пособие") ? А за удельную пожарную нагрузку значение как для легковых автомобилей - 45 кг/м.кв. (из книги Исхаков Х.И. Пахомов А.В. "Пожарная безопасность автотранспортных стредств", стр. 31)?
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #36 : 10 Ноября 2022 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Допускается.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 10 Ноября 2022 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

А какой класс зоны по ФЗ-123 в этом помещении "гараж для микроавтобуса" следует присвоить? С одной стороны 2-й напрашивается (что при аварии (бензобак потёк), пары лвж могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси), но с другой стороны, даже если он потёк, то бензин окажется в поддоне, и как показал расчёт на А не даст давление взрыва более 5 кПа (а дальше по расчёту выходит пожароопасная категория В1), то как уже отмечалось в ветке принять пожароопасный класс зоны П-2а (для твёрдых горючих веществ)?? До конца непонятно как прийти к этому классу зоны....
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 10 Ноября 2022 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

С введением СП506.1311500.2021 расчет на взрывоопасность и поддоны больше не нужны.
6.1.1. Категории зданий и помещений стоянок автомобилей (за исключением пристроенных (встроенных) к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф1.4) по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять расчетом в соответствии с СП 12.13130. При этом помещения хранения транспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе, гибридных и электромобилей следует относить к пожароопасным категориям и расчет проводить в соответствии с Приложением Б СП 12.13130.
Соответственно и зоны у Вас пожароопасные

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #39 : 10 Ноября 2022 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

До конца непонятно как прийти к этому классу зоны....

При определении класса зоны не нужно ориентироваться на категорию. Это разные понятия. При наличии ЛВЖ класс зоны второй, при этом категория может быть В1-В4.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 11 Ноября 2022 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

При всём уважении к Вам, кураторы, вот и как быть, мнения разделились?!

Соответственно и зоны у Вас пожароопасные


При наличии ЛВЖ класс зоны второй, при этом категория может быть В1-В4.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 11 Ноября 2022 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

У нас все решает проектировщик. При чем тут кураторы?

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 08:42 -----
А ув. Земскому я уже приводил пример? Секретарша надушилась духами, значит вокруг нее взрывоопасная зона

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #42 : 11 Ноября 2022 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

я уже приводил пример

Не разумный пример.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 11 Ноября 2022 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Разумный, не разумный. Логика-то ваша. Алкогольный магазин, водка это ЛВЖ. Значит ставим кассовые аппараты во взрывозащищенном исполнении

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 11 Ноября 2022 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)


У нас все решает проектировщик. При чем тут кураторы?

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 08:42 -----
А ув. Земскому я уже приводил пример? Секретарша надушилась духами, значит вокруг нее взрывоопасная зона


Не поймите неправильно, полностью согласен что решает проектировщик, это его ответственность, а не ответы на форуме.
Просто когда что-то непонятно, или есть сомнения, то обращаясь сюда (на форум), ставишь целью получить ответ на какой-то жизненный пример (ну или развеять сомнения), а не вводиться в ещё большие заблуждения.

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:31 -----

У нас все решает проектировщик. При чем тут кураторы?

----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 08:42 -----
А ув. Земскому я уже приводил пример? Секретарша надушилась духами, значит вокруг нее взрывоопасная зона


Насчёт таких казусов, имеет место быть.  К примеру уже был забавный случай, у начальника из производственников были запрошены исходные данные по пожарной нагрузке для расчёта категорий помещений. Он вроде их дал, потом стали уточнять какие-то детали по тех процессу, ну тут уже ему это начало надоедать, мол вся эта возня (ведь им всё равно, главное чтоб абы какая табличка висела на дверях, а от них отстали), он и выдал: "Что если я водки выпью и в это помещение войду, я буду пожароопасным человеком."
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 11 Ноября 2022 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что у каждого эксперта свое мнение. Спорить с кем-то это терять частички нервов, которые не восстанавливаются. Изменения в СП506 появились не случайно, это больше 10 лет дискуссий, к чему приводит взрывоопасная зона в гаражном боксе. Скажем подъемник для машины может быть только во взрывоопасном исполнении, найдите такой в продаже

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
Вчера в 20:51

автор: Dizel 2012
Вчера в 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Земский, Oneonepiece
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines