beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пожарная сигнализация на АЗС. Внутренняя и наружная. Отключение питания

Количество просмотров - 3985
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Февраля 2017 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте друзья! Дали делать проект пожарной сигнализации. Внутреннюю  и наружную на  многотопливной АЗС.
У меня всего лишь три вопроса, помогите пожалуйста по части отключения электропитания в случае пожара. Все это недавно начал делать.
1) В случае если у меня пожар на СУГ , то у меня идет отключение питания на ЩР СУГ, ЩР ЖМТ или обесточивается полностью АЗС??
2) Вслучае если у меня пожар внутри здания то отключается только вентиляция?? Или вся АЗС??
3) Подскажите где это прописано!!! Или как быть

Проектировщик (Казань, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2017 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Под какой класс пожаробезопасности попадает АЗС?
Есть ли пожаротушение на АЗС? Откуда оно запитано?
По логике в случае любого пожара обесточивается всё, кроме пожаротушения.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2017 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Вот в СП 5.13130.2009 таблица А1 Пункт 11, при определении категории ссылается на СП 156.13130.2014 где я найти не могу этих требований. Вы не сталкивались с АЗС. мне бы подсказку...

Проектировщик (Казань, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

В самом помещении размещаю дымовые пожарные извещатели, на площадке СУГ тепловые. Меня просто интересует. Что должно отключается?

Проектировщик (Казань, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2017 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

http://www.0-1.ru/discuss/?id=15476
Цитата
8.23 При срабатывании автоматических систем противоаварийной защиты одного из участков многотопливных АЗС должно быть предусмотрено автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс избыточного давления природного газа, в том числе паров СПГ, из оборудования с СПГ, включение системы орошения, обесточивание оборудования), обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии.

http://docs.cntd.ru/document/1200110842
Пункт 8.54 ещё.
Поиск по тегу: Срабатывание пожарной сигнализации на АЗС

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2017 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое. Очень благодарен вам. Мне смотреть надо лучше

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 818, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines