Электроснабжение жилого дома. Выбор мощности трансформатора в проектируемой ТП 6/0,4 кВ

Количество просмотров - 2559
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Марта 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Но 10кВт, это уже расчетная для квартиры. получается, что как бы повторное применение преобразование к расчетным значениям

В 6.2 речь идет о заявленной мощности.
Я бы не рискнул в два раза резать расчетное отопление,

ПУЭ
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;

Выбирайте правильно кабели и если, что защита не допустит беды [улыбка]

Из всех этих данных учитывать придется только электрообогрев мест общего пользования, остальное учтено в расчетной мощности.

Я думам тут тот же принцип что и в табл. 6.1 примечание 6.
Как можно учесть например наличие или отсутствие эл. котла для приготовления горячей воды, или необходимости установки насосных установок повышения давления и т.д

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Марта 2017 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

В 6.2 речь идет о заявленной мощности.

Наверное вы правы. Я потом, на досуге, попробую поразмышлять о разнице между установленной и заявленной мощности в элитных квартирах.
Выбирайте правильно кабели и если, что защита не допустит беды

Я как раз не за кабели переживаю, а за отключение той самой защиты, если будет сильно холодно.
Как можно учесть например наличие или отсутствие эл. котла для приготовления горячей воды

Я судил по информации о конкретном объекте. В квартирах есть водонагреватели - общедомовая котельная скорее всего отсутствует. Судя по высоте дома (4 этажа), мощные насосы тоже. Но в общем случае, конечно, все дополнительные общедомовые силовые потребители должны дополнительно учитываться.

? (Петрозаводск, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Марта 2017 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за размышления)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1097, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines