Прокладка электропроводок в штрабах. Требования нормативов и список типовых проектов

Количество просмотров - 4546
(ссылка на эту тему)
Иван 93
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Марта 2017 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Недавно столкнулся с необходимостью прокладки электропроводки в штрабе в многоэтажном жилом доме с кирпичными стенами и пустотелыми плитами перекрытия. Ранее проектировал другие объекты и данный способ прокладки электропроводки не применял.
Какие нормативы и типовые серии стоит прошутдировать по прокладке в штрабе? Если кто-то сможет скинуть аналог буду очень признателен!
Заранее спасибо!

Инженер (Краснодар, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2017 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

в домах с кирпичными стенами и кирпичными перегородками не практикуется прокладка электропроводки в штрабах, в таких домах практикуется прокладка электропроводки в слое штукатурки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Марта 2017 года, 02:26
(ссылка на это сообщение)

Цитата
пуэ 7 редакция
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций,   замоноличенных  трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается  несменяемая   замоноличенная   прокладка  групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение  несменяемой   замоноличенной   прокладки  проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.


Слово "допускается" неоднозначно разрешает штробу

? (Петрозаводск, Россия)
Иван 93
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Марта 2017 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)


в домах с кирпичными стенами и кирпичными перегородками не практикуется прокладка электропроводки в штрабах, в таких домах практикуется прокладка электропроводки в слое штукатурки.
Это же какая штукатурка должна быть...

Инженер (Краснодар, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Марта 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

И СП 31-110-2003 тоже допускает прокладку в штрабе, п. 14.5. Правда у нас, Украине, в п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010, после "допускается" указано "... при условии, что другие способы прокладки невозможны", т.е. приоритет электропороводки с учетом ее замены.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Марта 2017 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Это же какая штукатурка должна быть...

Вы про какую электропроводку в жилом доме ведете речь?

я про электропроводку групповых сетей ...
над электропроводкой должен быть намёт слоя штукатурки 1-2 см,

распределительные сети прокладываются
- в стояках - в каналах, пустотах, в трубах
- горизонтальные участки по подвалу - открыто в трубах под скобами

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Иван 93
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Марта 2017 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)


Это же какая штукатурка должна быть...

Вы про какую электропроводку в жилом доме ведете речь?

я про электропроводку групповых сетей ...
над электропроводкой должен быть намёт слоя штукатурки 1-2 см,

распределительные сети прокладываются
- в стояках - в каналах, пустотах, в трубах
- горизонтальные участки по подвалу - открыто в трубах под скобами

Да, в жилом, я об этом в первом сообщении еще написал.
Нашел в типовой серии указание о слое штукатурки не менее 1 см.
По распределительным сетям вопросов не было.

Инженер (Краснодар, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Марта 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

зачем тогда этот вопрос ?
Это же какая штукатурка должна быть...

если Вы это знаете ...
Нашел в типовой серии указание о слое штукатурки не менее 1 см.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2017 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Вопрос толщины штукатурки над кабелем где уточнен? Есть ссыль? Всегда было интересно, а то бывало по кирпичу лежит плоский ВВГ, толщиной 5мм, а весб слой штукатурки около 10мм... То есть около 5мм над кабелем.

О "допустимости" вопрос иногда вызывает спор у надзорников, заказчиков, монтажников. Как "допустить", какой аргумент самый универсальный? Чаще всего мы стараемся сослаться на финансовую сторону - ну вроде как прокатывает...

? (Петрозаводск, Россия)
Иван 93
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Марта 2017 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)


зачем тогда этот вопрос ?
Это же какая штукатурка должна быть...

если Вы это знаете ...
Нашел в типовой серии указание о слое штукатурки не менее 1 см.

Я этого не знал. После сообщения "Это же какая штукатурка должна быть..." я так и написал "Нашел в типовой серии указание о слое штукатурки не менее 1 см."

Инженер (Краснодар, Россия)
Иван 93
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Марта 2017 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Но тут еще множество вопросов, например: прокладывать многожильный кабель или одножильные провода в гофре, все таки делать борозду в стене или нет и т.д.

Инженер (Краснодар, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Марта 2017 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Борозду в стене вы будете делать, если вам скажут какой толщины будет штукатурка, что бы выполнить тот самый сантиметр из загадочной нормы.
Согласно приведенных ссылок вы вправе выбрать сами: в гофре или нет... Для "нет" должен быть аргумент, так как есть слово "допускается". Если вы делаете квартиры, то арументируйте стоимостью, появлением штроб, которые в горизонтальных участках ослабят кирпич, ну и наконец потом уйдет больше раствора на штукатурку с заделкой штроб.
Где-то в глубинах ПУЭ есть информация, что для проводов минимальное сечение даже для меди 2,5мм2... Сети освещения придется то же делать 2,5 - это если провод в гофру, а не кабель.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 790, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines