Выбор кабелей, прокладываемых в обшитом стояке. Расчет сечения по ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Количество просмотров - 1997
(ссылка на эту тему)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Марта 2017 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Имеется стояк из лестничных лотков с кабелем. Стояк будет обшиваться. Нужно соответственно рассчитать сечения кабелей по этому ГОСТу. Мысли у меня следующие:
Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок.
Так как у меня прокладка на лестничных лотках, то первым делом я посмотрел в сторону способа E или F.
Но, у нас же стояк, в котором вентиляция хуже открытого воздуха.
Поэтому я посмотрел на позицию №40. Одножильные или многожильные кабели в пустотах строительных конструкций. Способ B2 (V>1,5Dв и V<5Dв).
Далее смотрим таблицу
Таблица В.52.2 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа, представленными в таблице В.52.1, - PVC изоляция для двух нагруженных проводников, медных или алюминиевых. Температура проводников 70 °С, окружающая температура: 30 °С в воздухе, 20 °С в земле.

Выбираем сечение, например 6 мм2 по меди и способ В2. Ток получается 38 А.
Дальше смотрим таблицу
Таблица В.52.17 - Поправочные коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей при их совместной прокладке, используются применительно с допустимыми токовыми нагрузками по таблицам В.52.2-В.52.13.

Допустим у меня на лотках идет 9 кабелей. Я беру поправочный коэфф. 0,5 (1-я строка таблицы от А до F).
Получается при сечении 6 мм2, допустимая токовая нагрузка будет 19 А?

А если кабели лежат на расстоянии 1d? То остается 0,5 поправочный коэфф?
Или 2d? При 2d коэффициенты не учитываются?

Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Марта 2017 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Табл. А.52.2 - способы 30, 31, 32, 34. Смотрим в сторону способа E или F с учетом примечания С (ПРИНИМАЕМ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ). Принимаем способ Е 3 жилы ПВХ изоляция,
В.52.10 - длительно-допустимый ток кабеля 6мм2 - 43А
В.52.14 - поправочный коэф. на температуру - при 35град. 0,94
В.52.20 - поправочный коэф. на взаимонагрев - 0,68

Это при условии того что каждый из кабелей нагружен в соотв. с п.523.5, Iдд=43*0,94*0,68=27,5А Как то так похоже.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1563, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines