Выбор кабелей, прокладываемых в обшитом стояке. Расчет сечения по ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Количество просмотров - 1888
(ссылка на эту тему)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Марта 2017 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Имеется стояк из лестничных лотков с кабелем. Стояк будет обшиваться. Нужно соответственно рассчитать сечения кабелей по этому ГОСТу. Мысли у меня следующие:
Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок.
Так как у меня прокладка на лестничных лотках, то первым делом я посмотрел в сторону способа E или F.
Но, у нас же стояк, в котором вентиляция хуже открытого воздуха.
Поэтому я посмотрел на позицию №40. Одножильные или многожильные кабели в пустотах строительных конструкций. Способ B2 (V>1,5Dв и V<5Dв).
Далее смотрим таблицу
Таблица В.52.2 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа, представленными в таблице В.52.1, - PVC изоляция для двух нагруженных проводников, медных или алюминиевых. Температура проводников 70 °С, окружающая температура: 30 °С в воздухе, 20 °С в земле.

Выбираем сечение, например 6 мм2 по меди и способ В2. Ток получается 38 А.
Дальше смотрим таблицу
Таблица В.52.17 - Поправочные коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей при их совместной прокладке, используются применительно с допустимыми токовыми нагрузками по таблицам В.52.2-В.52.13.

Допустим у меня на лотках идет 9 кабелей. Я беру поправочный коэфф. 0,5 (1-я строка таблицы от А до F).
Получается при сечении 6 мм2, допустимая токовая нагрузка будет 19 А?

А если кабели лежат на расстоянии 1d? То остается 0,5 поправочный коэфф?
Или 2d? При 2d коэффициенты не учитываются?

Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Марта 2017 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Табл. А.52.2 - способы 30, 31, 32, 34. Смотрим в сторону способа E или F с учетом примечания С (ПРИНИМАЕМ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ). Принимаем способ Е 3 жилы ПВХ изоляция,
В.52.10 - длительно-допустимый ток кабеля 6мм2 - 43А
В.52.14 - поправочный коэф. на температуру - при 35град. 0,94
В.52.20 - поправочный коэф. на взаимонагрев - 0,68

Это при условии того что каждый из кабелей нагружен в соотв. с п.523.5, Iдд=43*0,94*0,68=27,5А Как то так похоже.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 638, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines