Проводники для стояков в жилом доме. Правила расчета нагрузок и выбора сечений

Количество просмотров - 8231
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Марта 2017 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

ПуГВ

Это ж тоже гибкий,вроде

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Марта 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

я так и написал

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Марта 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Почитайте ГОСТ 53315-2009 для выбора кабеля. Если одиночная прокладка кабеля сойдет и ПуВВ.
И кабель прокладывается как? Открыто?


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Марта 2017 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

И кабель прокладывается как? Открыто?

да

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 07 Марта 2017 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31565-2012. 2009 год уже не актуален

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 07 Марта 2017 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Вообщем,товарищи,суть пока не в проводах.

Давайте подведем итог-для выбора сечения стояка (3ф) нужно брать суммарное кол-во квартир, подключенных к этом стояку и ориентироваться на расчетный ток от этих всех квартир? Правильно?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Марта 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31565-2012

да, я знаю об этом
ГОСТ Р 53315-2009 заменен на ГОСТ 31565-2012
я не упоминал о нем

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 07 Марта 2017 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)


Вообщем,товарищи,суть пока не в проводах.

Давайте подведем итог-для выбора сечения стояка (3ф) нужно брать суммарное кол-во квартир, подключенных к этом стояку и ориентироваться на расчетный ток от этих всех квартир? Правильно?

Да, для 56,8А. Но поскольку стоят предохранители 80А при выборе кабеля стоит исходить из этого значения.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 07 Марта 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Но поскольку стоят предохранители 80А при выборе кабеля стоит исходить из этого значения.

Да,про согласование защит и сечения знаю.
Спасибо

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 09 Марта 2017 года, 01:12
(ссылка на это сообщение)

Кабель у меня ПВ3 5х16 с доп.током 100А

Это в ПУЭ. А по заводским каталогам нынешний производитель дает только 83А, при одном проводнике. А у вас небось пучком.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 09 Марта 2017 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

по заводским каталогам нынешний производитель дает только 83А, при одном проводнике
Это для ПВ3? По ссылке для ПуГВ-1х25 - 154 А (по ПУЭ 140 А; разница в 10%, наверное, из-за условий среды: у завода Токр=20 град., в ПУЭ Токр=25 град.).
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=256
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 09 Марта 2017 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

У нас не южный город (Питер), однако 30 град. летом - легко. Потому пользуюсь табл.В.52.4 ГОСТ Р 50571.5.52-2011, там для 30град., обязательно с учетом способа прокладки, соседствующих кабелей.. Совсем другие циферки вырисовываются. А со стороны защиты не номинал, а гарантированный производителем ток срабатывания (вставки или ТР)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1110, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines