Отделение помещения В3 от помещения без категории. Необходима противопожарная перегородка?

Количество просмотров - 2861
(ссылка на эту тему)
Mononoki
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Марта 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если одно помещение категорируется В3, а у соседнего помещения нет категории, должны эти помещения  отделяться противопожарными перегородками с огнестойкостью EI 90?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Марта 2017 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

если одно помещение категорируется В3, а у соседнего помещения нет категории,

Смотрите раздел 6,1 СП 4.13130.2013.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Марта 2017 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Может я что-то недопонимаю (специализация у меня несколько иная), но может лучше смотреть Раздел 6.2 (а не 6.1) ..... и лучше сразу п. 6.2.10
Если я чего путаю, поправьте меня п-та.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Марта 2017 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

+++ ну а по поводу конкретного временного показателя см. Табл. 23 № 123-ФЗ, в которой по поводу ПЕРЕГОРОДОК приведено, что для перегородки 1 типа - EI 45; для 2 типа EI 15

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mononoki
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Марта 2017 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Xeлен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Марта 2017 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

В зданиях I - VII сепенени огнестойкости все помещения категорий от А до В3 отделяются друг от друга и от других помещений противопожарными преградами.
А так же по ТКП 45-2.02-92-2007* для зданий класса Ф5:
п. 5.6.1  ... помещения категорий А, Б и В1 – В3 следует отделять одно от другого, а также от помещений других категорий и коридоров противопожарными перегородками ...

Инженер (Минск, Беларусь)
Mononoki
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Апреля 2017 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста еще раз, у меня спор по этой теме, дело  в том, что начальство настаивает чтобы мы устанавливали перегородку толщиной 50мм с огнестойкостью EI30 до подвесного потолка, но мы хотим сделать перегородки толщиной 80 мм с огнестойкостью EI90 до плит перекрытий т.к. должна быть противопожарная преграда, я замешательстве, в одном помещении категория В3 в соседнем не нормируется категория

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines