ВЛ 6-10 кВ. Двухцепная ВЛ и первая категория надежности электроснабжения

Количество просмотров - 8843
(ссылка на эту тему)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Марта 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

коллеги у кого есть техэксперт можете в нем посмотреть этот документ http://docs.cntd.ru/document/499028253
в NormaCS нету его(((
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Марта 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

А двухцепная ВЛ, разве не значит, что две линии в пар-ли от одного источника питания? или я ошибаюсь

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Марта 2017 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Это все к чему, если логически, одна опора упадет, или что-нибудь еще случится (ремонтные работы же под напряжением не будут проводить) , получается какая это 1 категория?
НО, СО 153-34.20.118-2003 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ"
при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований. ( это конечно к ВЛ выше 35кВ и к ПС, но все же)
Больше норм никаких не знаю, кроме ПУЭ, где сказано от двух взаиморезервируемых независимых источников питания.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Марта 2017 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

на кусты скважин идут такие ВЛки, от разных секций ТП на опорах 110 кВ идет двухцепная ВЛка 6 или 10 кВ. Конечно категория как бы первая, но и на время ремонта может потерпеть (такой уж технологический процесс).
Мне интересно что же ответил этот эксперт
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Марта 2017 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Возможно Вы правы, что как бы первая, скорее всего от технологического процесса будет отталкиваться эксперт.
Т.к ПУЭ для 1 категории, никакого перерыва не предусматривает.
Мое мнение, ко второй категории можно отнести двухцепную ВЛ от двух независимых ист. питания, потому что 2 категория предусматривает отключение на время ремонта...и.т.д.
Многие считают, что спорить можно долго, потому что ПУЭ опять же точно не прописывает про двухцепные опоры.
Однако прописывает, что при выходе одного ист.питания, на второй ист.питания влиять это никак не должно. (с моих слов понятых из ПУЭ). Не думаю, что на двухцепной ВЛ 10кВ, будут проводить работы под напряжением, иначе отключаем и вторую цепь, что не дает нам 1 категории.
В СТО ФСК хитро прописано, что при обоснованиях, как бы дороже и не хочется (две разных опоры), так что делайте на двухцепной, но при обосновании можно и две независимые опоры, да и в ТУ обычно идет 2 категория для двухцепных ВЛ...). Хотя к 10кВ все ровно данное СТО отношение никакое не имеет.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Марта 2017 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

!
.jpg
 
* .jpg
(55.15 Кб, 1466x207)  [скачать]  [загрузок: 2560]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Марта 2017 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

нашел непонятно где, информация представлена только для ознакомления, и вообще кто это отправил под моим ником? и тд и тп [улыбка]
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2017 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

мда
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Марта 2017 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

а ты чего ждал от "экспертов"? )))
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Марта 2017 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

линия профессиональной поддержки.... хоспади
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Марта 2017 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

когда уже ссылки на ветки форумов будут считаться обоснованием проектных решений)))))))
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Марта 2017 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Нууу...ПУЭ не содержат, что и следовало))
Но ПУЭ и не разрешают ))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Марта 2017 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

у меня со вчерашнего дня есть инструкция к хлебопечке. Там тоже не разрешают!
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Марта 2017 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

http://elektro-montagnik.ru/lectures/part2/image/image102.jpg вотж как бывает! устала опора! кто знает сколько по времени устранить такую аварию?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Марта 2017 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

и ведь не оторвалась, висит и видно к.з. не было ...
нужна новая опора

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines