Электропроводка в металлорукаве открытым способом. Механическая защита обеспечивается?

Количество просмотров - 15333
(ссылка на эту тему)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 16 Апреля 2018 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

из личного опыта: ниодин надзорный орган не принимает металлорукав в качестве мехзащиты, я с ними согласен, ибо гнется он руками, чтобы не гремел в его конструкции есть нить, которая добавляет скорости гниения, да и заземлять его геморройно и ненадежно.


Сказано только что надо защищать. Меру ожидаемого воздействия, например "танком", определить однозначно трудно - можно и Т-26, а можно и КВ подогнать..
Хорошо, что такой ориентир (ГОСТ 5.52) есть. Добровольные использовать не запрещено.


го сегодня в танчики взводом рубать после нуля по москве?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Апреля 2018 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

В WoT я сам по себе.
Металлорукав есть вполне достойный. Умные люди довели его свойства до очень даже замечательных. Для заземления используют штатные фитинги (а не что под руку попалось).
Илья Николаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Апреля 2018 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)


из личного опыта: ниодин надзорный орган не принимает металлорукав в качестве мехзащиты, я с ними согласен, ибо гнется он руками, чтобы не гремел в его конструкции есть нить, которая добавляет скорости гниения, да и заземлять его геморройно и ненадежно.


Надзорные органы должны всё-таки руководствовать буквой закона, а тот, в свою очередь, даёт простор для принятия верного решения в каждом конкретном случае.

Согласно п. 6.3.1.1 актуализированной редакции СниП 3.05.06-85 (см. СП.76.13330.2016) методы монтажа электропроводок должны соответствовать ГОСТ Р 50571.5.52.

Согласно таблицы F52.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 для открытой прокладки в наружных установках следует применять трубы с сопротивлением давлению 750 Н и сопротивлением удару 2 Дж (2 кг/100 мм).

Инженер (Омск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Апреля 2018 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

с сопротивлением давлению 750 Н и сопротивлением удару 2 Дж (2 кг/100 мм).

В сообщ.#2 (из каталога ДКС) - вполне соответствует.
Илья Николаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 19 Апреля 2018 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)


с сопротивлением давлению 750 Н и сопротивлением удару 2 Дж (2 кг/100 мм).

В сообщ.#2 (из каталога ДКС) - вполне соответствует.


До обновления НТД обычно руководствовались мнением Госэнергонадзора (Шатров В., "Новости Электротехники" 3(27) 2004), согласно которому в жилых и общественных зданиях защита от мех. повреждений должна быть рассчитана на воздействие твёрдых (жёстких) предметов, которые могут перемещаться человеком в местах прокладки. Энергию воздействия было рекомендовано принять также не более 2 Дж.

Инженер (Омск, Россия)
Евгений Nsk
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Апреля 2019 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, Вам!
Металлорукав это элемент трубной системы прокладки кабелей, по своим свойствам в зависимости от типов и производителей он может быть с разными механическими или иными характеристиками, Выше упомятая система Гостов 61386 определяет как производителю классифицировать свою продукцию, а потребителю выбирать под собственные конкретные задачи.
Так-же данная система Госов определяет классификацию концевой и соединительной арматуры для трубных систем прокладки кабеля.

? (Новосибирск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1067, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines