Экспресс-методы на лабораторные испытания. Кто должен вносить изменения в проект?

Количество просмотров - 1452
(ссылка на эту тему)
Изольда
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Марта 2017 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

В ходе строительства объекта  было  выявлено, что в  проекте   (список используемой  нормативной  документации ) не были  оговорены экспресс-методы на  лабораторные  испытания. Могут ли внесены дополнения  в  рабочую документацию ? Если "ДА", то  в чей адрес подается письмо от  субподрядной организации (генподрядчику или  сразу  проектной организации) ?

Инженер (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Марта 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Письмо направляете в адрес той организации с которой у вас заключён договор подряда (вероятно генподрядчик), но вам ни кто не запрещает копию письма направить в проектную организацию (для ускорения процесса допроектирования). Это более правильно: хотят читают, хотят не читают, но информацию получили. Не забудьте в письме сообщить о возможном увеличении сроков строительства.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2017 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

не были  оговорены экспресс-методы на  лабораторные  испытания

откуда у вас (субподрядчика) такая информация?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Изольда
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Марта 2017 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Стройконтролем  было запрещено  проводить,вернее отражать в исполнительной  документации,данные  полученные при экспресс-методах(штамп,ДПУ),аргументировав,что данные  методы не были  обговорены в проекте

Инженер (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Марта 2017 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Ну то есть вопрос простой - хотите денег за доп работы, тогда вам проектанты не нужны. Обращайтесь к генподрядчику с уведомлением заказчика, то необходимо выполнить такие-то работы, на основании таких-то обязательных для применения НТД. В вашем договоре подряда не предусмотрено выполнение этих работ (нет в расценках смет) и ваша организация готова их квалифицированно выполнить. Заказчик сам решит надо-не надо и кто будет делать. Заказчик имеет право передать эти работы другой организации, вы только предлагаете свои услуги и не возлагаете на себя ответственность за их бесплатное выполнение. Но советую очень хорошо посмотреть расценки в сметах, а точнее состав работ к расценкам.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Изольда
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Марта 2017 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Лабораторное  сопровождение  ведет  наша же строительная  организация. Стройконтроль  разрешает проводить  контроль  стандартными  методами,но очень  большой  объем земляных работ на  ливневке,естественно засыпку  траншей удобно  проводить 90% экспресс-мотодом,остальным-стандартным...

Инженер (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2017 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

главная беда подрядных организаций - делать как удобнее (лучше). Что делать и как делать должно быть в проекте. Проектировщики очень редко учат строителей как лучше копать яму, строителям тоже не следует учить проектировщиков как лучше проектировать.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Изольда
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Марта 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Это ни желание строителей,это требование  СНиП.Проектировщики и строители  делают одно общее дело,только  маленький нюанс,перед  строителями стоят жесткие рамки-сроки  строительства.Чтобы  засыпать  траншею,производители работ  должны  ждать сутки,чтобы  лаборатория  дала  добро  на  засыпку(метод  режущих  колец)

Инженер (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Марта 2017 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Это ни желание строителей,это требование  СНиП

Вы для начала разберитесь: это требование НТД или удобство выполнения работ. В первом случае - это проектная ошибка, во втором - строительная "хотелка". Получить согласование у проектировщиков в любом случае реально, но порядок действий совсем разный, во втором случае сложней.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Изольда
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Марта 2017 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

СП 78.13330.2012 п 7.12.5 -Плотность и  влажность  грунта  следует определять  по ГОСТ 5180.Для  операционного  контроля  допускается  использовать  ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы

Инженер (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Марта 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Забыл сказать, я не "землекоп". Получается, что это "хотелка". Попробуйте покопаться в сметах - оплачивается ли в них "лабораторный метод контроля", если нет - то проще. И вообще в проекте "чёрным по русскому" написано именно кольцевым методом?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
Последние сообщения на Строительном форуме
12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30

автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55

автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33

автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55

автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19

автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Mistral, Shvet, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines