Класс защиты от поражения эл. током в помещениях с низким потолком

Количество просмотров - 4581
(ссылка на эту тему)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Марта 2017 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Помогите разобраться в вопросе: Какого класса защиты от поражения эл. током в помещениях с высотой ниже 2,5 м можно ставить светильники? Есть помещения кладовые, раздевалка, кабинеты, с/у, в которых высота 2,3 м.
Какие полы являются токопроводящими? (Если на бетонном перекрытии есть линолеум, паркет, ламинат, плитка, как это влияет на проводимость тока, будут ли такие полы токопроводящими?)
В с/у - из-за того, что здание общественное, среда влажная, наверное, стоит поставить светильники II класса защиты, ну или I класса с УЗО?
Руководитель не относит помещения (кладовые, кабинеты, с/у, раздевалку) к помещениям с повышенной опасностью и не хочет ставить УЗО.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Марта 2017 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Это дискуссионный вопрос. Проблема в том, что сия проблема-изобретение конца девяностых (в РФ) при переходе на новое ПУЭ  (самая первая/по порядку корректировки/ глава корректировалась как раз). О чем думали разработчики, остается  предполагать. Иностранных аналогов подобных требований (за исключением  установки в стеснённых условиях) нет, как и нет аналогичной иностранной классификации помещений (по сравнению с ПУЭ). Думаю, вы точно не единственный специалист, кто задавался этим вопросом. К примеру,  почти все электрозадвижки в наружных колодцах стоят первого класса защиты, и их обслуживание под напряжением с точки зрения возможного поражения эл. током видится намного более опасным, чем замена ламп или доступность прикосновению в помещениях с установкой ниже 2,5 м. Представляется, что ограничение ПУЭ для светильников по классу защиты или установки УЗО/УДТ неоправданно жесткое в общем случае. И если для общественно-жилых зданий это еще нередко может быть понятным (по квалификации персонала и пр.), то для промышленности лично я бы требование исключил.

Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2017 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Ясно. ) Спасибо за ответ. Пойду посмотрю, что есть на форуме на эту тему
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2017 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

как говорит ПУЭ токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.)...соотвесвенно покрытие каое сверху тоже нужно смотреть какое оно проводящие или нет, если оно легко убираемое то ситуация когда покрытия нет  весьма возможно...а
Руководитель не относит помещения (кладовые, кабинеты, с/у, раздевалку) к помещениям с повышенной опасностью и не хочет ставить УЗО.
это касательно сетей освещения  или и розеточных  сетей?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2017 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Максим R, знаю, что покрытие будет почти везде антистатический линолеум, перекрытие скорее всего бетонное. УЗО касается только сети освещения.
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2017 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

ну в общем случае помещения кладовых, кабинетов, раздевалок не являться помещениями с повышенной опасностью в плане поражения эл. током.... что касается сан узла то  тут надо смотреть где установлен ваш светильник...как говоритсья в ПУЭ
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPx7;
в зоне 1 - IPx5;
в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Помогите разобраться в вопросе: Какого класса защиты от поражения эл. током в помещениях с высотой ниже 2,5 м можно ставить светильники? Есть помещения кладовые, раздевалка, кабинеты, с/у, в которых высота 2,3 м.
Какие полы являются токопроводящими? (Если на бетонном перекрытии есть линолеум, паркет, ламинат, плитка, как это влияет на проводимость тока, будут ли такие полы токопроводящими?)
В с/у - из-за того, что здание общественное, среда влажная, наверное, стоит поставить светильники II класса защиты, ну или I класса с УЗО?
Руководитель не относит помещения (кладовые, кабинеты, с/у, раздевалку) к помещениям с повышенной опасностью и не хочет ставить УЗО.

Почему бы сразу не запроектировать неметаллические светильники II-класса защиты и снять все последующие вопросы? Или у Вас уже есть светильники I-класса и Вы под них проектируете остальное?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2017 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)


ну в общем случае помещения кладовых, кабинетов, раздевалок не являться помещениями с повышенной опасностью в плане поражения эл. током.... что касается сан узла то  тут надо смотреть где установлен ваш светильник...как говоритсья в ПУЭ

Поясните, пж, взаимосвязь между степенью защиты светильника и классом защиты светильника от поражения эл. током? В каких случаях эти помещения будут с повышенной опасностью?
Пока я поняла, что надо обращать внимание на покрытие пола и от этого отталкиваться, будет помещение с повышенной опасностью или нет. )

Почему бы сразу не запроектировать неметаллические светильники II-класса защиты и снять все последующие вопросы? Или у Вас уже есть светильники I-класса и Вы под них проектируете остальное?

Есть дополнительные критерии, по которым пришлось рассматривать светильники I - класса.
Решили все-таки заложить в проект светильники в этих помещениях без УЗО.
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Марта 2017 года, 02:30
(ссылка на это сообщение)

о еще такой пункт нашел в ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Марта 2017 года, 03:13
(ссылка на это сообщение)

Поясните, пж, взаимосвязь между степенью защиты светильника и классом защиты светильника от поражения эл. током? В каких случаях эти помещения будут с повышенной опасностью?
Пока я поняла, что надо обращать внимание на покрытие пола и от этого отталкиваться, будет помещение с повышенной опасностью или нет. )

По классификации помещений по эл. безопасности откройте любое ПТБ при работах в эл. установках. Степень защиты светильника, как и любого другого эл. оборудования- это его IP от IP00 до IP69 -это характеристика оболочки, насколько плотно она защищает оборудование или аппарат от проникновения пыли и воды. Класс защиты эл. оборудования от поражения человека эл. током - 0, I, II, III - характеризует качество изоляции эл.оборудования и во многом зависит от токопроводности материалов из которого изготовлено оборудование, особенно его оболочки к которой прикасается человек при контакте с ним , например металл или пластик. Если помещение без повышеной опасности ставите любой светильник на 220В на любой высоте, если с повыш. опас. и ниже 2,5м то светильник пластиковый или металл. с УЗО на 30мА

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 712, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines