Проход шин 10 кВ через стену. Проход шин коробчатого сечения через стену без изоляторов

Количество просмотров - 2715
(ссылка на эту тему)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Марта 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Столкнулся с тем что нужно пройти жесткой ошиновкой коробчатого сечения на U 10 кВ (125 мм на ток 4640 А) через стену с помещении реакторной в соседнее помещение. Сами шины предположительно пройдут по потолку на изоляторах ИО-10-20 У2. Во всех типовых проектах как 407-03-376.85, 407-03-458.87 даны варианты прохода через стены только с помощью проходных изоляторов. Не знает ли кто-нибудь, можно ли обойтись без изоляторов, пройти целиком через стену, задав проем в стене используя асбестоцементную плиту например? Чтобы не создавать лишнюю работу.

Инженер (Казань, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Марта 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Можно и просто в проёме, если помещения не должны быть изолированны друг от друга.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Марта 2017 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

мне тоже кажется, что либо проходные изоляторы (лучше), либо вообще просто окно в стене, если это допускается. а/ц плита - для шин до 1 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Марта 2017 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Помещения не должны быть изолированы друг от друга.

----- добавлено 24 Марта 2017 года, 08:51 -----
Будет 4 помещения в 3х из них будут стоять токоограничивающие реакторы,а в четвертом,помещение ввода 10 кВ.Шины должны пройти вдоль всех помещений,посередине.

Инженер (Казань, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Марта 2017 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Был подобный случай в практике. Если даже помещения одинаковые по технологии и категории, но в экспликации идут разными номерами (например: помещения ТОР 101 и 102, категория В3), то все равно д.б. перегородка с пределом огнестойкости 15мин (зависит от степени огнестойкости здания). Могут быть проблемы с пожарным.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Марта 2017 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Мы всегда в проходки с проходными изоляторами закладывали асбестоцементную доску. Если я не ошибаюсь то у асбестоцементной доски предел огнестойкости 0,75 ч.

Инженер (Казань, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2018 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Уважаемые коллеги, есть у кого типовой альбом А5-2006
Плиты с проходными изоляторами на напряжение 6-10 кВ для внутренних установок. Материалы для проектирования и рабочие чертежи. Заранее благодарен!

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 798, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines