ВЛЗ 6-10 кВ. Помогите разобраться с сечением двухцепной ВЛЗ 10 кВ

Количество просмотров - 6829
(ссылка на эту тему)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Марта 2017 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! У меня ВЛ 10 КВ выполняется двухцепным исполнением проводом СИП3. Мощность потребителя 1600 кВт. Заказчик говорит что необходимо заложить СИП3 сечением 120 мм.кв...а у меня по расчетам получается что 50 мм.кв хватает за глаза. Подскажите, может я неверно произвела расчет. помогите  расчетом.
расчет производила по типу во вложении
* Расчет линии 10 кВ-2.doc
(63.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 612]

Инженер (Балаково, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Марта 2017 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Ну, я бы считал каждую цепь на полную мощность + возможность перегрузки 40%. Вот Вам и выйдет 120 мм2...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Марта 2017 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)


Ну, я бы считал каждую цепь на полную мощность + возможность перегрузки 40%. Вот Вам и выйдет 120 мм2...

Даже если полная мощность на каждую цепь, то 50 хватает. С 40% перегрузки 70 достаточно....но никак не 120мм2

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Марта 2017 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

А еще не подскажите...вот у меня эта линия питает 2 шит 2КТП 400 и 1 шт 2КТП1000. Но они суммарно загружены на 1,6 МВт. Так может сечение ВЛ посчитать по суммарной мощности трансформаторов? тогда будет 3,6 МВт и вот они 120 мм2 и будут

Инженер (Балаково, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Марта 2017 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Схему можно

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Марта 2017 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)


А еще не подскажите...вот у меня эта линия питает 2 шит 2КТП 400 и 1 шт 2КТП1000. Но они суммарно загружены на 1,6 МВт. Так может сечение ВЛ посчитать по суммарной мощности трансформаторов? тогда будет 3,6 МВт и вот они 120 мм2 и будут

Я считаю Вы правы. По крайней мере, у нас именно так и считают. Не по фактической нагрузке, а по максимальной мощности трансформатора(ов) в ТП. Ведь если мощность трансформатора позволяет, могут присоединять еще нагрузку. А ЛЭП может и не выдержать. Как-то так я думаю. На перспективу развития сетей, так сказать.

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Марта 2017 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

может заказчик говорит 120....это может то  и значит что сделайте 120 -  техзадание с конкретными требованиями заказчика?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Марта 2017 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

1. Заказчик хочет минимизировать потери в ВЛЗ 10 кВ.
2. Может у Заказчика есть крупные электродвигатели?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Марта 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Можно)))
* 5_КТП-400_СY04_лист2.pdf
(794.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 216]

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Марта 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)


может заказчик говорит 120....это может то  и значит что сделайте 120 -  техзадание с конкретными требованиями заказчика?
Да вот именно что они изменили техзадание и убрали от туда сечение СИП

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Марта 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Можно)))
* 2_КТП-1000_СY03_лист2.pdf
(1171.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 131]
* 8_КТП-400_CY05_лист2.pdf
(852.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]
* 5_КТП-400_СY04_лист2.pdf
(794.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Марта 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)


1. Заказчик хочет минимизировать потери в ВЛЗ 10 кВ.
2. Может у Заказчика есть крупные электродвигатели?

самые крупные двигатели на 200 кВт их 3 шт.

Инженер (Балаково, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Марта 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)


Схему можно
выложила схемы

Инженер (Балаково, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Марта 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)



Схему можно
выложила схемы

Ну это однолинейные схемы каждой КТП, а распред. питающую сеть? Чтобы было понятно, одна цепь ВЛ, на себя какую нагрузку. По данным схемам, не видя распред. схемы, я могу предположить, что на каждый транс 10кВ, своя ВЛ)))

Приведу пример: Допустим если двухцепная ЛЭП питает 2 ТП (двухтрансформаторные) 10/0,4 кВ, мощность 1000кВА, то есть одна цепь ВЛ на один транс, вторая цепь на второй транс. При выводе в ремонт транса или аварии, одна цепь ВЛ возьмет на себя 1000кВА+ перегрузучную способность транса (раньше было для ТМГ 1,4 от Sном.), и аналогично для второй ТП. Общая нагрузка будет складывать на одну цепь, с учетом аварийного режима, грубо говоря в данном случае, 2800кВа должна держать одна цепь ВЛ, вторая аналогично, ведь ответвления на каждую ТП от одной ВЛ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ольга 2501
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Марта 2017 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)




Схему можно
выложила схемы

Ну это однолинейные схемы каждой КТП, а распред. питающую сеть? Чтобы было понятно, одна цепь ВЛ, на себя какую нагрузку. По данным схемам, не видя распред. схемы, я могу предположить, что на каждый транс 10кВ, своя ВЛ)))

Распред.сеть от ПС еще не делала((( Но по сути получается что на одной линии 3 транса 1000+400+400 и на другой тоже самое

Инженер (Балаково, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin