Проектирование огнестойких проходок. Необходимость согласования проходок в НИИ ПО МЧС
|
Количество просмотров - 2304
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Strimax
|
Добрый день, коллеги. Кто точно знает про огнестойкие проходки (или так называемые противопожарные проходки) - надо ли при их проектировании подрядной организацией проводить экспертизу спроектированных проходок в НИИ ПО МЧС? Мы заказчики и нам выдали на согласование ТТК на устройство противопожарных проходок сквозь которые проходят огнестойкие кабельные линии (ОКЛ). Кто в НИИ ПО МЧС должен их согласовывать и нужна ли такая процедура? Где можно прочитать что-то на этот счёт? Объект строим коммерческий, МЕГА - а в ней ИКЕА, АШАН, ОБИ и прочие арендаторы. Генподрядчик ничего нигде с НИИ ПО МЧС не согласовал, но мы не можем знать верно ли запроектированы им проходки или нет, поэтому как заказчик не можем согласующие подписи без экспертной оценки поставить.
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
|
Strimax
|
Dizel, спасибо. Т е я так понимаю, что нигде не прописано обязательство сертификации проходок.
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Сложный вопрос. Я не занимался сертификацией. Судя по всему сейчас далеко не все подлежит обязательной сертификации
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Alextal
|
В БелаРуси сертификации подлежат материалы, применяемые при заделке проходок, а не сами проходки...
|
Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
|
|
|
Vоlk
|
сертификация "добровольно-принудительная"
|
|
|
|
Strimax
|
Ок, я это и желал услышать. Т е не обязательно. Значит мы требуем зря от подрядчика и он прав. Спасибо за ответы, коллеги.
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Вы не поняли. Если нет сертификатов, инспектор может попросить ОБОСНОВАТЬ выполнение закона. И вот тут-то и начинаются чудеса
|
|
|
|
Strimax
|
Понял, спасибо. А вот есть такая проблема: на обьекте МЕГА выполняют модернизируют пожарную сигнализацию и всё что с ней связано. Всё везде в окл. Однако щитовое оборудование имеет одну, на взгляд технадзоров, нехорошую вещь: внутрянка выполнена проводами, не с приставкой FRHF, а все кабели по лоткам расходятся только с такой приставкой в марке. Как с этим быть? Нарушение ли это? Надо ли и в щитовом оборудовании, относящемся к пожарной системе применять провода специальные и прописано ли это где-то специально?
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
|
|