Подвод кабеля к взрывозащищенному вентилятору. Как выполнить?

Количество просмотров - 2154
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Марта 2017 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно запитать два взрывозащищенных вентилятора. Вентиляторы обслуживают ацетиленовое ГРП. Категория смеси IIС, Т2. Категория помещения В-Iа. Категория помещения вентиляционной В-Iа, т.к. стоит вытяжной вентилятор (ПУЭ п.7.3.50). Как выполнить подвод кабеля к двигателю вентилятора? Если в металлической трубе завести в вводную коробку двигателя, то как быть с вибрациями вентилятора? Если бронированный кабель, то он не гибкий?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Марта 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Пойдёт ВБбШв 4х2,5 (или какое там сечение?..). Общий разрез круглый, сальником обжимается. Дальше колечко d=20....25 для снятия вибрации. Хотя фазы в кабеле мультижильные - и так хорошо, но и колечко на пользу. Этого уже достаточно. Ну, а если дальше далеко - то в металлотрубе по венткамере

? (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Кабель ВБбШв -  сечение начинается с 6 мм.кв. Кабель  ВБбШвз 4х2,5 есть. Вопрос в том как себя поведет кабель при вибрациях вентилятора, т.к. кабель не с гибкой жилой да еще броня. Может есть серия как подводить питание к взрывозащищенному оборудованию на виброизоляторах или что-то подобное.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Марта 2017 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

ВБбШв 4х2,5 есть:
https://topkabel.ru/kabel-vbbshv/vbbshv-4x2.5.html
Броня у него не как водопроводная труба, мягкая вполне. Жила у него гибкая, т.к. она не моно, а мульти.
Если всё-таки есть волнение за судьбу кабеля, то:
В полуметре от вентилятора (+/-(как и положено!)) ставим взрывозащищённый выключатель безопасности. От питания до выключателя жёсткий кабель в трубе = неподвижный. От выключателя до клеммника - гибкий колечком. Порвётся не раньше чем лет через 5! А поменять полметра = 15 минут.
Ну как?

? (Санкт-Петербург, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2017 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

Можно в вводной коробке установить кабельный под кабель в трубе, а трубу с коробкой соединить вот такой штукой: http://www.velan-td.ru/catalog/s/118
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 795, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines