Обсуждение темы предложено ув. А.И.Б. в ветке
https://www.proektant.org/index.php?topic=27248 Есть кое-какие вопросы. Саму редакцию пособия прикладываю
----- добавлено 02 Апреля 2017 года, 00:03 -----Что конкретно меня заинтересовало. Пример 3.1. Одноэтажная контроллерная управления технологическими процессами на производстве.
Время от начала эвакуации пожара до начала эвакуации людей принимается 0с для контроллерной, 30с в помещении электрооборудования,
Берем приказ №404 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах"
31. Время от начала пожара до начала эвакуации людей tн.э для зданий без систем оповещения определяется по результатам исследования поведения людей при пожарах в зданиях конкретного назначения.
При наличии в здании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях (далее - СОУЭ) tн.э принимается равным времени срабатывания системы с учетом ее инерционности. При отсутствии необходимых исходных данных для определения времени начала эвакуации в зданиях без СОУЭ tн.э допускается принимать равным 0,5 мин. - для этажа пожара и 2 мин. - для вышележащих этажей.
32. Если местом возникновения пожара является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то tн.э допускается принимать равным нулю.
Получается, что для производственных зданий по данной методике нет привязки к системе оповещения о пожаре, точнее ее типу.
Между тем если открыть приказ №382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности"
мы имеем несколько другую картину исходя из приложения №5.
Значение времени начала эвакуации (с) для помещения очага пожара следует определять по формуле:
где F - площадь помещения, .
В случае если время начала эвакуации, рассчитанное по указанной формуле, превышает время начала эвакуации, определенное в соответствии с таблицей П5.1, время начала эвакуации из помещения очага пожара следует принимать по таблице П5.1.
И далее в таблице П5.1 имеем Пожарные отсеки производственного или складского назначения с категорией помещений по взрывопожарной и пожарной опасности В1-В4, Г, Д, входящие в состав зданий с функциональной пожарной опасностью Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, в том числе Ф5.2 - стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта.
Нет оповещения - 6 минут, оповещение 1-го или 2-го типа - 2 минуты, оповещение 3-го типа - 0,5 минуты.
Такие вот интересные вещи в двух методиках. При этом в примере 3.1 Пособия по расчету пожарного риска на производственных объектах ничего не сказано про систему оповещения.