Добрый день. Помогите. Проложить СИП в карьер на глубину 12 м. В карьере расположен цех с ВРУ. На верху ставится столбовая СТП-160, от нее СИП по опорам до ВРУ. Вопросы: какие опоры, как заглубить опоры перед спуском в карьер,как рассчитать стрелу провиса, для какой точки, есть ли нормативы по прокладке с  перепадом высоты 12м. За ответ и пояснения благодарю.  

? (Гомель, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2017 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

А вас есть профиль с отметками, чтобы нагляднее представлять как и что спускать?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Sveta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2017 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Профиля нет. Спуск в карьер. Отм. 164,2 до отм.152,0, расстояние-15м по спуску.

? (Гомель, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Апреля 2017 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)


Профиля нет. Спуск в карьер. Отм. 164,2 до отм.152,0, расстояние-15м по спуску.

У вас уклон в карьере получается около 50 град., расстояние в 15 м не очень большое чтобы беспокоиться о сильном провисе, но расстояние до земли надо соблюсти ПУЭ 2,4,55 и 56. Без плана расположения КТП и цеха трудно что-то советовать. 160 кВА это около 250А ток и кабель не менее 150 мм2, вес около 3 кг на метр. Отсюда считайте длину, общий вес. По опорам не знаток

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sveta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Апреля 2017 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за совет

? (Гомель, Беларусь)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2017 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)



Профиля нет. Спуск в карьер. Отм. 164,2 до отм.152,0, расстояние-15м по спуску.

У вас уклон в карьере получается около 50 град., расстояние в 15 м не очень большое чтобы беспокоиться о сильном провисе, но расстояние до земли надо соблюсти ПУЭ 2,4,55 и 56. Без плана расположения КТП и цеха трудно что-то советовать. 160 кВА это около 250А ток и кабель не менее 150 мм2, вес около 3 кг на метр. Отсюда считайте длину, общий вес. По опорам не знаток

Чтобы обеспечить провисание СИП над склоном большее 5 метров (по-моему есть такое ограничение) стоит верхнюю опору поставить как можно ближе к склону, а нижнюю - как можно дальше от основания склона. Обе опоры можно сделать из СВ-110, но сдвоенные (стянутые стальными хомутами из ленты). Кронштейны я бы взял типа КАМ4000 с прочностью до 4000 кГс.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1530, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines