beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сигнализация о работе вентсистем. Панель сигнализации ПС-7

Количество просмотров - 1766
(ссылка на эту тему)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Апреля 2017 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Все привет. Помогите разобраться. Решили вместо стандартной схемы сигнализации о работе вентсистем применить панель сигнализации ПС-7. В данный момент сделали такие схемы (файлы во вложении), сейчас засомневались, будет ли все это работать. Может есть у кого уже выполненные проекты с данной панелью сигнализации?
Схема вентсистем.jpg
 
* Схема вентсистем.jpg
(428.01 Кб, 3183x2249)  [скачать]  [загрузок: 173]
Схема сигнализации.jpg
 
* Схема сигнализации.jpg
(713.96 Кб, 3183x2249)  [скачать]  [загрузок: 164]

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2017 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

ничего не видно на картинках

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Апреля 2017 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Что по задумке показывает сигнализация: вент система работает исправно или на двигатели подано напряжение?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Апреля 2017 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)


Что по задумке показывает сигнализация: вент система работает исправно или на двигатели подано напряжение?

вообще не вижу цепи включения лампы. через нр контакт кнопки пуск при ее нажатии, но тогда отключится КL2

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2017 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)


ничего не видно на картинках

Схема работы предусматривает:
- автоматическое включение резервной вентсистемы через двухпозиционное реле
- схема сигнализации о работе вентсистем существующая, но раньше необходимо было ставить кучу кнопок, ламп и колючей управления. Сейчас решили заменить все это панелью сигнализации ПС-7
- реле КL2 установлено для размножения контактов на зеленую лампу о работе вентсистемы
- реле KL3 установлено в существующую схему сигнализации о работе вентсистем для отдачи сухого контакта на панель сигнализации

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2017 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)


Что по задумке показывает сигнализация: вент система работает исправно или на двигатели подано напряжение?

По задумке панель ПС-7 показывает и издает звуковой сигнал при аварийном отключении вентсистемы. Для световой индикации о работе установлена зеленая лампа

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Апреля 2017 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)



Что по задумке показывает сигнализация: вент система работает исправно или на двигатели подано напряжение?

вообще не вижу цепи включения лампы. через нр контакт кнопки пуск при ее нажатии, но тогда отключится КL2

Цепь включения лампы такова: при нажатии на кнопку "Пуск" подается напряжение на катушку пускателя и катушку KL2, замыкается н.о. контакт KL2 и подает напряжение на лампу. Т.е. в данном случае промежуточное реле KL2 служит просто для размножения контактов пускателя, т.к. в существующем пускателе больше свободных контактов нет

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2017 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Цепь включения лампы такова: при нажатии на кнопку "Пуск" подается напряжение на катушку пускателя и катушку KL2, замыкается н.о. контакт KL2 и подает напряжение на лампу. Т.е. в данном случае промежуточное реле KL2 служит просто для размножения контактов пускателя, т.к. в существующем пускателе больше свободных контактов нет

Откуда возьмется напряжение на 13 проводе для зажигания лампы

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Апреля 2017 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)


Цепь включения лампы такова: при нажатии на кнопку "Пуск" подается напряжение на катушку пускателя и катушку KL2, замыкается н.о. контакт KL2 и подает напряжение на лампу. Т.е. в данном случае промежуточное реле KL2 служит просто для размножения контактов пускателя, т.к. в существующем пускателе больше свободных контактов нет

Откуда возьмется напряжение на 13 проводе для зажигания лампы


Для зажигания лампы 13 провод не задействуется, этот провод для двухпозиционного реле. Н.О. контакт идет от промежуточного реле KL2, которое посажено параллельно катушке пускателя. А двухпозиционное реле KL1 служит только для автоматического включения резервного вентилятора. Т.е. его Н.О. контакт сидит в схеме резервного вентилятора. При отключении основного вентилятора по любой причине, включится резервный и наоборот.

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines