ТП 10/0,4кВ. Выбор мощности трансформатора для нагрузки 160 кВт

Количество просмотров - 2239
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Апреля 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток,товарищи.

Проектирую СТП-10/0,4 кВ для эл.питания стройплощадки, расчетная мощность 160 кВт.

Подскажите, мощность тра-ра 160 кВА будет ли правильна, или нужно ставить на 250 кВА?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2017 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Лучше конечно взять на 250 кВА, пусть будет запас.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Апреля 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

по расчету, полной мощности S, лучше взять 250кВА

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Согласен,лучше..
Но вот такая ситуация-160 кВт взято с завышением (небольшим). Заказчику нужна ТП только с 160 кВА.
Получается неопределенная ситуация.
Возможно ли мне применить на 160 кВА с УКРМ, и как это пояснить в проекте (по загрузке)?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2017 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

коэффициент загрузки трансформаторов зависит от типа ТП
для 1-трансформаторной ТП кз=0,9
для 2-трансформаторной ТП кз=0,7

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2017 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

да, при этом Sрасч.т-р=183,3 кВА.
А хотят поставить 160 кВА...

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Апреля 2017 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Можно взять и 160 кВА, только в этом случае, обязательно должно быть что-то отключено, чтобы тр-р не перегружать длительно.
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2017 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Для выбора Тр-ра обязательно нужно считать реактивную мощность выдаваемую в сеть от ЭП. Нельзя взять и по активной мощности поставить транс такой же мощности.
Например активная нагрузка 160кВт, а полная мощность может быть более 200кВА, и?
УКРМ  ставить?Возможно будет легче поставить Тр-р 250кВА, может даже будет и дешевле.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 690, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines