beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление в производственном цехе. Правильное выполнение заземления

Количество просмотров - 19837
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #166 : 13 Декабря 2017 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

К трубе, используемой в качестве защитного нулевого (и раб.нулевого для мелочи), удовлетворяющей требованиям (по сечению и непрерывности) п.2.7.6 ПТЭЭП не имеет отношения.
ГОСТ 30331.1-2013 поможет осознать законность использования типа заземления системы, очень похожего на TN-C.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #167 : 13 Декабря 2017 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

п.2.7.6 ПТЭЭП не имеет отношения.
Я имел ввиду, что может эта (в кач-ве PEN) труба шлейфом соединена, тогда ПТЭЭП имеет к ней отношение.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #168 : 13 Декабря 2017 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Шлейфом нельзя подключать ОПЧ с защитной целью, это в общем случае. Если ОПЧ удовлетворяет требованиям (см.выше), она уже защитный проводник. Защитные проводники друг за дружкой подключать не запрещено. Ну, к примеру, вспомним лотковую систему. лоток конечно же ОПЧ и надо бы каждый кусманчик отдельно подключать (есть и в ПУЭ). Однако если сечение и непрерывность обеспечены, то персональное подключение уже не требуется - предыдущие лотки являются защитным проводником для последующих.
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #169 : 13 Декабря 2017 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)


Diego, большое спасибо за ссылку!!!
К корпусу щита распред пункта

именно так

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #170 : 14 Декабря 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

именно так
Раз именно так, то у вас последовательное (дабы шлейфом соединение) дабы "заземление" корпуса шкафа + станка, о чем говорит п.2.7.6 ПТЭЭП, корпус шкафа должен быть заземлен, а у вас корпус шкафа вместо шины PEN, что неправильно на мой взгляд.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #171 : 14 Декабря 2017 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

корпус шкафа должен быть заземлен, а у вас корпус шкафа вместо шины PEN, что неправильно на мой взгляд.

Дмитрий, все у дамы в цехе правильно. Корпус (кожух) шкафа занулен (и понятно заземлен) и является защитным и рабочим (в меру дозволенного) проводником..  Похоже повторяю сообщ.168. Здесь обычная последовательная цепь (из законных ! проводников) Шина PEN - провод (или без него) - корпус шкафа - труба - корпус станка - провод - клеммы оборудования. Если перечисленные ОПЧ не удовлетворяют требованиям к проводникам, то их нужно подключать отдельными защ.проводниками (или ответвлениями от магистрального), здесь шлейф запрещен.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #172 : 15 Декабря 2017 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #173 : 15 Декабря 2017 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

В теме это уже звучало. Предлагаете на ОПЧ и СПЧ, используемые в качестве PEN-проводника (по ПУЭ7 только дополнительного), натягивать некую изоляцию ? Процесс представляете ?
Сколько же можно натягивать пресловутую сову ?
"Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.."
"Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок.."
"Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным"

Не обязана ЭУ предприятия соответствовать ПУЭ7, если проектировалась по ПУЭ6 (или ранее). Потому не стоит их приводить в качестве аргументов правоты инспектора. Кстати, что за инспектор, откуда появился, кем направлен, на каком основании, бумагу предъявил ?
Распечатайте ему п.1.1.1, скатайте трубочкой, воткните и вытолкайте за ворота.. ))
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1051, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines