beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов КЗ в сети напряжением до 1 кВ. Определение тока КЗ на шинах РУ 0,4 кВ

Количество просмотров - 3963
(ссылка на эту тему)
Сccp 1987
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Апреля 2017 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Нужна ваша помощь! Уже совсем мозг кипит.

Задача посчитать ток КЗ на шинах ВРУ.
Условия:
- 2 трансформатора Trihal 2500 кВА, 20/0,4 кВ. Напряжение короткого замыкания 6%; потери холостого хода 3.6 кВт.
- шинопровод Каналис 4000 А, длина 5 м.

Уже всё пересмотрел, что можно...
Можете ли поделиться формулами, как правильно считать?

Спасибо!
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2017 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

В проекте ТП должен быть указан ток КЗ на шинах 0,4 кВ. Найдете , далее все просто...
Без тока КЗ на шинах 0,4 кВ трудно посчитать ТКЗ на ВРУ, ибо во всем расчете ТКЗ играет роль сопротивление системы, может конечно новые нормы есть по расчету ТКЗ, но такого не знаю.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Сccp 1987
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)


В проекте ТП должен быть указан ток КЗ на шинах 0,4 кВ. Найдете , далее все просто...
Без тока КЗ на шинах 0,4 кВ трудно посчитать ТКЗ на ВРУ, ибо во всем расчете ТКЗ играет роль сопротивление системы, может конечно новые нормы есть по расчету ТКЗ, но такого не знаю.


поясните, пожалуйста, на каких именно шинах 0,4кВ ?..

поясню: от транса до ВРУ(ГРЩ) идет шинопровод длиной всего 5м.
то есть ВРУ (ГРЩ) , на шинах которого надо определить ТКЗ, и есть РУНН подстанции.

Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Ну РУНН подстанции обозвать ВРУ (ГРЩ) не правильно)
На РУВН или вышележащей точке сети, указан ТКЗ?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Сccp 1987
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

получил информацию, что на зажимах трансформатора ток КЗ 10кА!
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Далее сопротивление обмоток ТР-ра (приведенные к одной стороне ) + сопротивление шины, получите ток КЗ на РУНН

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Aeljhjdyf
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2017 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

Для проверки кабеля линии 10кВ по термической устойчивости питающего проектируемое РП(2х2500) от проектируемой ПС110/35/10 нужен ток 3-хфазного КЗ.  Надо сделать в  точке на шинах РП? действительное время отключения 1.7с.

----- добавлено 12 Апреля 2017 года, 23:22 -----
Цитата
"В проекте ТП должен быть указан ток КЗ на шинах 0,4 кВ. Найдете , далее все просто...
Без тока КЗ на шинах 0,4 кВ трудно посчитать ТКЗ на ВРУ, ибо во всем расчете ТКЗ играет роль сопротивление системы, может конечно новые нормы есть по расчету ТКЗ, но такого не знаю."


А если проект РП (2х2500) в индивидуальной разработке, как определить  ток 3-фазного КЗ на шинах 10 кВ,чтобы проверить питающий кабель10кВ на термическую устойчивость?действительное время отключения 1.7сек.

Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 796, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines