beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Дежурное освещение в котельной. Необходимость и способ выполнения?

Количество просмотров - 7417
(ссылка на эту тему)
Grajoz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Апреля 2017 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

делаю проект электроснабжения котельной по удаленке. Котельная с паровыми 2 котлами. Здание отдельно стоящие, с постоянным присутствием людей.
Возник вопрос по освещению. Мною были предусмотрены рабочее,  аварийное и эвакуационное освещение.
отправил на проверку.
ГИП (проверяющий мою работу) утверждает что не предусмотрено ДЕЖУРНОЕ освещение!!!
якобы должен быть выключатель на улице и хотябы один светильник должен быть взывозащещенным. и ссылается на правила устройства котельного оборудования или что то в этом роде (Общался с ним по телефону и толком он не определил какие правила)

в СП 89.13330.2012 Котельные установки про дежурное освещение ни слова!!!

Подскажите где  может быть описание дежурного освещения???

Инженер (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2017 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

В старой редакции, т.е. СНиП II-35-76* (Котельные установки ) наш раздел назывался правильно - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
цитата из старой редакции СНиП II-35-76*
Цитата
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.

в новом СП 89.13330.2012 (Котельные установки )  этого нет.

В Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03) тоже такого нет

В СП 256.1325800.2016 п.5.1.1

Вам стоит сослаться на СП 89.13330.2012, что в новой редакции (актуализированный СНиП II-35-76*) такого пункта нет, исключили

в старой редакции СП 31-110-2003 (теперь СП 256.1325800.2016) есть такое понятие
Цитата
4.6 Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов и торговых залов следует использовать светильники эвакуационного освещения или часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии.
   Для дежурного (ночного) освещения палат лечебно-профилактических учреждений следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах детских дошкольных учреждений и школ-интернатов указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В.


ПУЭ-7 п.7.2.32.

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. приложение Б. Термины и определения
Цитата
дежурное освещение: Освещение в нерабочее время.

но это не то, что надо ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2017 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Пуэ
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Апреля 2017 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Все таки надо определиться, для чего требуется дежурное освещение. Это освещение предусматривают для того, что бы ночной сторож, хорошо знакомый с планировкой объекта,  мог пройти по объекту и не споткнуться.
При этом рабочее и аварийное освещение выключают, так как никакие работы в это время не производятся.
То есть это освещение, когда не производятся никакие работы.

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Апреля 2017 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

При этом рабочее и аварийное освещение выключают, так как никакие работы в это время не производятся.

Аварийное освещение всегда выключено, оно автоматически включается от сигнала газоанализатора при появлении в помещении горючего газа или паров топлива. В котельных на твёрдом топливе, когда сигнализаторы загазованности отсутствуют, возможно дежурное или эвакуационное освещение. Если у вас газовая котельная, достаточно предусмотреть аварийное освещение во взрывозащищённом исполнении от независимого источника, оно же будет выполнять роль эвакуационного

Мною были предусмотрены рабочее,  аварийное и эвакуационное освещение.

Смотри выше.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Апреля 2017 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Все таки надо определиться, для чего требуется дежурное освещение. Это освещение предусматривают для того, что бы ночной сторож, хорошо знакомый с планировкой объекта,  мог пройти по объекту и не споткнуться.
При этом рабочее и аварийное освещение выключают, так как никакие работы в это время не производятся.
То есть это освещение, когда не производятся никакие работы.


Есть другое объяснение данного требования - при остановке котельной на длительное время (сезонные, ремонтные и другие перерывы) и отсутствия на этот период в котельной персонала (котельная обесточена и все входы заперты на замки)  при новом включении персонал перед тем как войдёт в помещение котельной, должен включить осветительную группы дежурных взрывозащищённых светильников снаружи здания. А кто его знает, собрался ли там газ?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Апреля 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

именно
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Апреля 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

А кто его знает, собрался ли там газ?

Об этом знает датчик загазованности (газоанализатор).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Апреля 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)


А кто его знает, собрался ли там газ?

Об этом знает датчик загазованности (газоанализатор).

Датчик ничего не знает, он отключен еще. Для того что бы он знал, нужен регламен (правила безопасности в явном виде), запрещающий отлючать автоматику (ее часть) при останове котельной. Должны быть соответствующие схемы...
Grajoz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Апреля 2017 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Но почему это нет в правилах???
Хочу делаю, хочу не делаю......


Инженер (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Апреля 2017 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Но почему это нет в правилах???

повторяю, это есть в

Пуэ

(написанному еще по СНиП в этой части)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Апреля 2017 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

при новом включении персонал перед тем как войдёт в помещение котельной, должен включить осветительную группы дежурных взрывозащищённых светильников снаружи здания. А кто его знает, собрался ли там газ?

Уважаемый  Vоlk,  вы считаете, что доверять сигнализатору нельзя и надо пустить вперёд дядю Васю? Уж он то разберётся была загазованность или не было?
***
***



Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Апреля 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Я так не считаю.  У меня, к примеру, дома на кухне стоит анализатор/сигнализатор комбинированный ( на природный, угарный газ). Я же рассказываю откуда норма и какая была логика.  
К вашему СП определенные вопросы есть, но именно в данной части не вижу значительных оснований для критики, насколько помню (хотя с освещением не все идеально, но не "смертельно")
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Апреля 2017 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ну честное слово, кто во что горазд
неужели не читаете сообщения в теме
например 2 сообщение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Апреля 2017 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

во втором сообщении не было про пуэ до моего сообщения [подмигиваю]
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 734, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines