Сообщение #1 : 14 Апреля 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
есть УКЗВ – Распределительные высоковольтные устройства катодной защиты и станции для электрохимической защиты трубопроводов напряжением 6(10) кВ, подключаемая к ВЛ 6(10) кВ
вот примерно схема подобной установки
ukzv_3.gif
 
* ukzv_3.gif
(8.08 Кб, 632x425)  [скачать]  [загрузок: 162]


Технические характеристики УКЗВ (МЭХЗВ)
Наименование параметров    
Номинальной напряжение питающей сети, кВ    6; 10
Частота питающей сети, Гц    50
Род питающего тока    Переменный
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА    6;10
Номинальное напряжение силового трансформатора, кВ
   высшее, 6;10
   низшее. 0,23
Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее    0,8
Диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжения, %    0-100
Пульсация тока на выходе с фильтром, не более, %    3
Номинальный ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя, А    2
Номинальные токи главной цепи, А:
   на стороне высокого напряжения ЛЭП 6кВ; 10кВ;- 1,7; 1,0
   на стороне низкого напряжения. - 50
Тип станции катодной защиты    В-ОПЕ; ИПКЗ-РА, ИПКЗ-М-РА
Количество станций катодной защиты, шт.    1; 2; 3;4
Мощность станций катодной защиты, кВт    1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


по умолчанию данная установка комплектуется счетчиком на низкой стороне однофазным прямого включения
вопрос такой - можно ли выполнить учет расчетный на высокой стороне? (ток кз не скажу но как я понимаю при увеличение тока кз придется увеличивать коэффициент трансформации трансформаторов тока то приведет к несоблюдению п.1.5.17 ПУЭ)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

на стороне высокого напряжения ЛЭП 6кВ; 10кВ;- 1,7; 1,0

Максим , а вы найдете такой ТТ с первичным током 1,7 А ?  Здесь месяца три назад по моему на 7 А хотели ставить и то не помню чем закончилось. А ТН 6/0,1 кВ тоже будете ставить? Чем вас не устраивает счетчик на НН.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

меня  устраивает ) не устраивает энергоснабжающую организацию с формулировкой- учет делать надобно на границе  балансовой принадлежности) а это 6 кВ потом отйпака ВЛ - 10 м и  сама установка)))... просто сам я в вопросах учета организации   не  очень потому и спросил может кто то сталкивался и  вправду делают учет  такой малой мощности по высокой стороне

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Апреля 2017 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


меня  устраивает ) не устраивает энергоснабжающую организацию с формулировкой- учет делать надобно на границе  балансовой принадлежности) а это 6 кВ потом отйпака ВЛ - 10 м и  сама установка)))... просто сам я в вопросах учета организации   не  очень потому и спросил может кто то сталкивался и  вправду делают учет  такой малой мощности по высокой стороне

Такой маленький ток на 6 кВах не реально корректно измерить. Видимо надо рассчитать дополнительные потери после границы бал. прин. до счетчика на НН и согласовать с РЭСом.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Апреля 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)


меня  устраивает ) не устраивает энергоснабжающую организацию с формулировкой- учет делать надобно на границе  балансовой принадлежности) а это 6 кВ потом отйпака ВЛ - 10 м и  сама установка)))... просто сам я в вопросах учета организации   не  очень потому и спросил может кто то сталкивался и  вправду делают учет  такой малой мощности по высокой стороне
покажите им п.144 из Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. "Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии":
- Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта...

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 668, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines