Расчёт токов КЗ в сети напряжением до 1 кВ. Учёт преобразователей частоты в расчётах

Количество просмотров - 2774
(ссылка на эту тему)
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Апреля 2017 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Нигде не смог найти информацию, как учитывать в расчетах ТКЗ частотные преобразователи?
Схема питания электродвигателя от частотников (с моторными дросселями) без прямого пуска.
Может кто-нибудь знает ссылочку на нужный РД или т.д.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2017 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

прекрасный вопрос, на который вы не найдете ответа
а что вы собрались делать с расчетным значением?
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2017 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Перед частотным преобразователем стоит автоматический выключатель.
Который необходимо проверить по току КЗ. А расчетные значения необходимы по ГОСТу и требованию заказчика.
Я так понимаю, при расчете ТКЗ частотным преобразователем можно пренебречь?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Апреля 2017 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)


Перед частотным преобразователем стоит автоматический выключатель.
Который необходимо проверить по току КЗ. А расчетные значения необходимы по ГОСТу и требованию заказчика.
Я так понимаю, при расчете ТКЗ частотным преобразователем можно пренебречь?

Делайте КЗ на нижних выводах автомата и учитывайте всю предыдущую линию

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Апреля 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Частотник-это трансформатор (преобразователь энергии). При замыкании после него значения тока в выходной цепи преобразователя ограничивается конструкцией и защитой конкретного частотника (см. документацию на изделие), в случае недопустимого соотношения длительности и величины тока в этой цепи, защита частотника его отключит, при этом на входе мощность остается практически  неизменной
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Апреля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Получается, что при установке частотника ток КЗ электродвигателя (удаленной точке) считать не надо?
Это просто логическое рассуждение или есть какое-нибудь бумажное подтверждение.
Просто частотники довольно распространенное явление и я думал проектировщики давно закрыли этот вопрос.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Апреля 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

а вы не проектировщик?

----- добавлено 14 Апреля 2017 года, 15:30 -----
"бумажным подтверждением" технических знаниий и умения пользоваться соответствующей информацией является в т.ч. выдача диплома после окончания учебного заведения
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Апреля 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Извините, возможно за глупый вопрос.
Занимаюсь в основном автоматикой (АК, АТМ), возникла необходимость (непреодолимая сила [улыбка] ) заняться ЭМ. Задаю вопрос на который не смог найти ответ ни на форумах, ни документах.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Апреля 2017 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Ясно. Тогда еще раз прочтите сообщение #5. Ток (замыкания) после частотника (в режиме модификации частоты) рассчитывать не имеет смысла - т.к. защиты частотника при любом замыкании при любых допустимых условиях применения (при любых сопротивлениях системы, обеспечивающих нормативное напряжение на входе и в условиях, оговоренных изготовителем) отработают (в противном случае частотник негодный). Если кому-то очень хочется сделать такой расчет (зачем?), нужно понимать:
- расчеты ведутся на других частотах (а это вам немного не те самые формулы, к которым все привыкли);
- нужны параметры частотника (их не будет и у изготовителя без отдельных специальных измерений);
- готовой проектной методики нет-есть учебники ТОЭ (Бессонов в помощь), где учат считать что угодно (теоретически).
И повторюсь -
при этом на входе мощность остается практически  неизменной
, т.е. вышестоящей защитой (выше по схеме, чем комплектная в частотнике) вы поможете мало

Если речь о расчете автомата как защиты САМОГО частотника (комплектной защиты, взамен или в дополнение к комплектной)-то это совершенно отдельный вопрос. Обычный автомат полупроводниковую технику не защитит (сгорит раньше, чем отключит автомат). Обычно ставят специальные быстродействующие плавкие вставки.
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Апреля 2017 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Сделаю расчет, как в сообщении №4.
Я так понимаю и у экспертизы вопросов к такому расчету не возникнет.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Апреля 2017 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

У наших (РФ) блаженных экспертов могут вопросы возникнуть к чему угодно, а именно ваша (Питерская) подобным славится особенно
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 781, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines