Пояснительная записка. Формулировка описания обеспечения первой категории электроснабжения

Количество просмотров - 1628
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Апреля 2017 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Исходные данные: есть существующая КТП на 630 кВА - схема прилагается, возник вопрос в обеспечении I категории надежности электроснабжения в том плане, что это требование заказчика, по заданиям технологов - II категория требуется, II  категория обеспечивается секционным выключателям. Взял питание с двух секций шин и на АВР или БАВР (два ввода и один вывод на двух магнитный пускателях и реле времени и двух автоматах). А теперь вопрос: как мне описать обеспечение АВР в пояснительной записке ? Можно сформулировать что-то подобного текста : обеспечение I категории электроснабжения выполняется с помощью устройства автоматического ввода резерва АВР 0,4 кВ, устанавливаемого в существующей КТПК...
* Описание_АВР.dwg
(325.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 54]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2017 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

ну так и пишите что требование заказчика....а если у вас еще есть и документальное подтверждение то это вообще замечательно ( а если нет документально подтверждения  то лучше  попросите чтобы дали)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2017 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)


ну так и пишите что требование заказчика....а если у вас еще есть и документальное подтверждение то это вообще замечательно ( а если нет документально подтверждения  то лучше  попросите чтобы дали)
Меня интересует вопрос как описать в записке. что подтверждается первая категория. Как бы правильно сформулировать.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2017 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

самое главное не забудьте
пишите что требование заказчика

изменение в сторону повышения категорийности возможно, но только по письменному требованию заказчика, лучше в задании на проектирование, но можно и по письму

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2017 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)


самое главное не забудьте
пишите что требование заказчика

изменение в сторону повышения категорийности возможно, но только по письменному требованию заказчика, лучше в задании на проектирование, но можно и по письму

Я не правильно мысль донес-бумага от заказчика у меня есть. Как обосновать что в пояснительной записке, что у меня обеспечивается I категория надежности. обеспечение I категории электроснабжения выполняется с помощью устройства автоматического ввода резерва АВР 0,4 кВ, устанавливаемого в существующей КТПК...может так ? Или как, когда секционный АВР так понятно, а тут как сформулировать я не знаю.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2017 года, 05:59
(ссылка на это сообщение)

обеспечение I категории электроснабжения выполняется с помощью устройства автоматического ввода резерва АВР 0,4 кВ, устанавливаемого в существующей КТПК
если вопрос только в том как описать то вот почему бы  и не так как вы сами сказали. вы же описываете то решение что у  вас принято в проекте)
в общем случае можно что для обеспечения потребителя  1 категории надежности  -"название потребителя"- устанавливается шкаф щит  с АВР в помещении -"название помещение" на отметке  такой то ( если есть отметка).

если у вас потребитель не первой категории  то можно и ссылку сделать на письмо заказчика - на основании письма такого или технического задания такого №ххххх от хх.хх.2017 для электроснабжения   таких то таких то потребителей устанавливается шкаф, щит  с АВР в помещении -"название помещение" на отметке  такой то

а это устройство с АВР у вас не отдельный самостоятельный шкаф? а то в область ПР он не попадает и  в область КТП также не попадает
если у вас есть АВР на секционном автомате в РУ 0,4 КТП то хорошо б это показать
у вас ваша КТП встроенная пристроенная или отлеьностоящая

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Напишите вот так:
"Электроприемники первой категории обеспечиваются электроэнергией от двух независисимых  взаимно резервирующих источников питания (можете написать каких именно), и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно ПУЭ 7-издание, пункт 1.2.19."
P.S.
Смотрите ПУЭ там все написано!!!
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Апреля 2017 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines