Прокладка контрольных и силовых кабелей 0,4 кВ в одном лотке. Можно выполнить совместно?

Количество просмотров - 8068
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 03 Мая 2017 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Ну те же лотки DKC огнестойкость R90, так что да, обеспечивается.

Вот по кабелю привел же пункт 2.3.120, который как раз говорит о возможной совместной прокладке
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 03 Мая 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

те же лотки DKC огнестойкость R90

о какой именно продукции речь?
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 03 Мая 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)


те же лотки DKC огнестойкость R90

о какой именно продукции речь?


Листовые лотки S5 Combitech
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 03 Мая 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

ясно
мое мнение-хрень все это
и требования в ПУЭ по огнестойкости в свете современного пожарного подхода - хрень
И сертификат на данную продукцию в части обсуждаемого вопроса -хрень
Ну причем тут потеря несущей способности?
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 03 Мая 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Все хрень. И подстанции особенно )))

А по делу вообще говоря требования по перегородкам с точки зрения пожара важны для взаиморезервируемых кабелей, а не для разделения контрольного и силового.
Кроме того, мы же используем кабели нг-LS в любом случае.

Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 03 Мая 2017 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

интересна, конечно, концепция современного пожарного подхода.
по поводу перегородки металлической - хоть в каталогах и заявлена огнестойкость R90, непонятно, что они имеют ввиду.
если перегородки не допускают распространение огня, пока сами не деформируются и огонь сможет проникать через перегородку, то для кабеля это не главное, у кабеля изоляция поплавится быстрее и жилы замкнутся м/у собой.
потом не только от пожара должна перегородка спасать, но и от дуги, возникшей в соседнем кабеле, а для дуги сталь 1 мм - это вообще не преграда.
единственное, для чего нужны металлические перегородки, как по мне, так это только защита от полей и визуальное разделение трасс
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 03 Мая 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение.
Сегодняшняя «взаимосвязь» между пожарными требованиями и электрикой-это жуть. Какая, на фиг, огнестойкость (особенно по несущей способности, как в примере привели), говоря о металлических перегородках/лотках?! Какое, елки-палки, применение требований МЭК, если у нас даже терминология пожарная иная от МЭК, не говоря о требованиях? Перевод стандартов и тот с косяками.  И т.д. Итог- все катится куда сила тяготения и случайные события потянут (в этой сфере)…
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 03 Мая 2017 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Ну вот все же если вернуться к сути темы.

Сегодня заказчик начал опять ныть что все не так. В общем еще раз накинул ему идею сделать все на металлических лотках. Суть какая - накидываем по трассе фбски и по ним прокладываем 5 небольших лотков - 2 для силы, 2 контрольных и 1 для цепей ТМ. Пока думает.

Нигде подобной реализации не видел, хотя в принципе это не запрещено. ЧТо думаете на это счет, коллеги?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 03 Мая 2017 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

думаю, идея - бред.
кладите ж/б лотки, как все видели и привыкли, хотите успокоить совесть, делайте перегородки из уголка, листа железа, кирпича и т.д.
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 03 Мая 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)


думаю, идея - бред.



А по-обоснованнее, если не сложно?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 03 Мая 2017 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

зачем металлические лотки по земле? их будут пинать все, кому не лень. металлические лотки если и прокладывают, то по конструкциям с оборудованием. типовое решение - бетон, по бетонным лоткам еще и дежурные ходят во время осмотров или переключений. да и монтажникам кидать кабель будет проще.
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 03 Мая 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Где написано "по земле"? Сказано же накидываем блоки ФБС, их высота 0,6 м. Лотки анкерами к ним крепим. А учитывая что блочки ЗРУ и ОПУ задраны на 1,2 от земли, выводить кабель из-полд них в такие лотки еще удобнее будет
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 03 Мая 2017 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

ФБС еще... про типовые бруски Б5 подумал, так бывает тоже делают, а тут целые фбс закладываете, да еще и высота 0,6, через них же не пройти и не проехать.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 03 Мая 2017 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

В общем свое видение и пожелания сказал, а дальше решать Вам. Как правильно писали, это не запрещено.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1096, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines