Освещение ландшафтное. Расстановка светильников в местах изменения уклонов

Количество просмотров - 2488
(ссылка на эту тему)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2017 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

В проекте ландшафтного освещения территории с уклонами возникла проблема: в нормативах по МГН написано: "В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 Лк на уровне пола". Возникает вопрос: в какое именно место надо расставлять светильники относительно изменения уклона? Кто то встречал это в нормах или делал на практике?
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2017 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

вы путаете, 100 лк это внутри помещений, а не снаружи

? (Санкт-Петербург, Россия)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Апреля 2017 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

хорошо, если так.  А в местах, где предусмотрена лестница на спуск при перепаде высот - подсветка сбоку?
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Апреля 2017 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

есть СП 52.13330 (п. 7.75 и далее) там посмотрите требования к пешеходным зонам. светильники можно ставить так чтобы вся лестница была освещена

? (Санкт-Петербург, Россия)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Апреля 2017 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо понятно! А кабель беру ВБбШв в трубе?  светильники на 220В
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Апреля 2017 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Можно и этот, я бы взял без брони, раз в трубе. Это что за объект, если не секрет?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Апреля 2017 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

тематическая парковая зона для прогулок
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Апреля 2017 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

........ А кабель беру ВБбШв в трубе?  светильники на 220В

Можно и этот, я бы взял без брони, раз в трубе.

В броне без трубы.

Инженер (Омск, Россия)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Апреля 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

сверху сигнальная лента?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Апреля 2017 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Так.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Апреля 2017 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

вот в Беларуси сигнально-защитная лента узаконена, а у нас по-моему нет, нет требования ее применения

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Апреля 2017 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

а у нас по-моему нет, нет требования ее применения


Правила Устройства электроустановок. 7-е издание п.2.3.83-2.3.101
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
2.3.83.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Апреля 2017 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

ну простите меня, не найду я там (2.3.83.) упоминания про сигнальные ленты, про кирпич есть, про плиты ж/б есть
нашел ... смотрел ПУЭ-6 (старую редакцию)
спасибо

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Апреля 2017 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

.....................Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.

____________
* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.

Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Апреля 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

дело в том, что у нас по городу в основном прокладка кабелей ГНБ способом, поэтому редко применяем траншейную прокладку, теперь буду знать

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1863, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
AnPo, Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Posetitel, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines