Освещение ландшафтное. Расстановка светильников в местах изменения уклонов
|
Количество просмотров - 2488
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Gir
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В проекте ландшафтного освещения территории с уклонами возникла проблема: в нормативах по МГН написано: "В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 Лк на уровне пола". Возникает вопрос: в какое именно место надо расставлять светильники относительно изменения уклона? Кто то встречал это в нормах или делал на практике?
|
|
|
|
Александр Смирнов
|
вы путаете, 100 лк это внутри помещений, а не снаружи
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Gir
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
хорошо, если так. А в местах, где предусмотрена лестница на спуск при перепаде высот - подсветка сбоку?
|
|
|
|
Александр Смирнов
|
есть СП 52.13330 (п. 7.75 и далее) там посмотрите требования к пешеходным зонам. светильники можно ставить так чтобы вся лестница была освещена
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Gir
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо понятно! А кабель беру ВБбШв в трубе? светильники на 220В
|
|
|
|
Александр Смирнов
|
Можно и этот, я бы взял без брони, раз в трубе. Это что за объект, если не секрет?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Gir
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
тематическая парковая зона для прогулок
|
|
|
|
Юра 123
|
........ А кабель беру ВБбШв в трубе? светильники на 220В Можно и этот, я бы взял без брони, раз в трубе. В броне без трубы.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Gir
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
сверху сигнальная лента?
|
|
|
|
Юра 123
|
Так.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
вот в Беларуси сигнально-защитная лента узаконена, а у нас по-моему нет, нет требования ее применения
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
а у нас по-моему нет, нет требования ее применения Правила Устройства электроустановок. 7-е издание п.2.3.83-2.3.101 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ 2.3.83.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
ну простите меня, не найду я там (2.3.83.) упоминания про сигнальные ленты, про кирпич есть, про плиты ж/б есть нашел ... смотрел ПУЭ-6 (старую редакцию) спасибо
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
.....................Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
____________ * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
дело в том, что у нас по городу в основном прокладка кабелей ГНБ способом, поэтому редко применяем траншейную прокладку, теперь буду знать
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|